Hallo zusammen,

ich wüsste mal gern wie ihr das mit einem FB58 und seinen parametrierdaten handhabt. Klar die Stellt man einmal ein und dann läuft der Regler. Für den Fall aber das jemand alle Bausteine neu lädt ist halt auch der InstanzDB dabei, was zu Folge hat das meine Parametrierdaten weg sind.

Ich setzte mir jetzt die nötigen daten bspw. beim Hochlaufen einmal manuell. Hat zur Folge das wenn jemand den Regler optimieren würde, er die Daten die ich fest hinterlegt habe und bei Neu-Anlauf einmal in den InstanzDB kopiere, auch geändert werden müssten.

Wie macht ihr das? Oder sagt ich bspw. wer alles neu lädt muss darauf achten was es für folgen hat (eben das die parametrierdaten flöten sind).

Danke TT
 
Ja, da muss mann bei TIA extrem aufpassen.

Wir speichern die Online Werte vom DB als Startwerte.
Dann passiert das nicht mehr.

oder was wir auch machen ist das Parameter nur fest im Programm geschrieben werden.

Bram
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mein Name ist sicher sehr verwirrend:) Aber meine Frage bezog sich auf Step7 v5.5

Bei TIA finde ich die Möglichkeit sehr elegant gelöst einzelne Bereiche in DB´s als Einstellwerte zu deklarieren und diese dann zu einem Beliebigen Zeitpunkt mit dem Aktuellen Wert zu überschreiben. (Was bei Step7 ja nicht geht außer alles manuell abzutippen in die "Anfangswerte"):(

Gruß TT
 
OOOPS,

Beim Classic machen wir es übrigens auch so.
Du must aber nicht alles abtippen.
Einfach online gehen und dann der Baustein offline kopieren.


Jede muss auch wissen das beim laden von offline DB,s "was" passieren kann

Bram
 
Vom Onlineordner in den Offlineordner "Bausteine" die entsprechenden I-DB´s kopieren und dann übernimmt er die Werte? Aber wenn jemand neu lädt und der DB initialisiert wird lädt er ja wieder die Anfangswerte welche nicht gebraucht werden oder sehe ich das falsch?
 
Gegebenenfalls könnte auch eine möglicherweise vorhandene Visualisierung nicht nur das Ändern der Parameter übernehmen sondern auch deren Archivierung ...

Gruß
Larry
 
@Dagobert, hab es jetzt auch so, werden dann wenn nötig in den IDB geladen
@lary, an was denkst du genau,... kannst ein, zwei Stichpunkte nennen?

Danke Gruß TT
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja ... ich meinte das so, wie von mir geschrieben.
Falls du eine Visualisierung am Start hast (z.B. PC-Runtime oder großes Panel) dann hast du doch darauf sicher eine Seite, die es dir ermöglicht, solche Werte einzustellen.
Auf eben diese Seite (oder eine weitere) packst du dann die hier angesprochenen Daten auch drauf - nun wären sie auch "von aussen" einstellbar.
Mittels eines Scriptes kannst du die Parameter nun auch in eine Datei speichern bzw. mit einem weiteren Script diese gespeicherten Werte auch wieder zurückladen.

Das Ganze natürlich immer voraussetzend, dass die entsprechende Hardware vorhanden ist (wozu du ja noch nichts geschrieben hast).

Gruß
Larry
 
Ja hab ein Multipanel,

das mit dem Script ist eine gute idee finde ich! Danke dir!!! Gerade bei vielen Daten eine gute möglichkeit (nicht nur bei Reglerdaten:p)

Gruß TT
 