Hallo Forum

würde gerne wissen wo der Fehler ist in der Siemens Doku oder in der TIA selber.
Wollte ein Word rollen mit ROL, links oder rechts ist egal. laut Anleitung TIA für ROL geht das
Roll1.JPG


Wenn ich aber auf den Arbeitsbereich gehe und dann versuche Wort auszuwählen bekomme ich das ...

ROL.jpg


Wo ist der Fehler ?

bedanke mich und wünsche noch einen schönen Tag

ach ja TIA V 13 neuester Stand 12.01.2016
 
Also wenn ich das richtig sehe, wird ja als Auswahlmöglichkeit für IN und OUT schon DWord als Möglichkeit angegeben.
In dem Feld in dem du dich bewegst wählst du ja die Adressweite des Bausteins ROL und wenn der DWord Werte verarbeiten kann muss er ja selber auch mindestens ein Dword sein, hoffe habe dir geholfen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Das ist ja das Komische man kann NUR DWord anlegen.
Wenn man da was anderes anlegt wird das rot und das geht nicht in der Hilfe steht aber drin man kann auch andere Datentypen anlegen....

Magus111
 
Also Laut der Hilfe kann man nur verschiedene Datentypen für IN und OUT zB eingeben
wie man auch auf der Zeichnung sieht ist der Baustein selber immer 32 BIT lang, was ja 4 Byte entspricht = DWord
 
Was für eine CPU hast Du projektiert?
Ich vermute, daß TIA nur DWORD für die ROL-Anweisung anbietet, weil die CPU tatsächlich nur ROL mit DWORD kann (z.B. S7-300).
Ungeachtet dessen kann man in dem TIA aber kleinere Datentypen an IN und OUT anschließen (was bei ROL/ROR allerdings meistens ziemlich sinnfrei sein dürfte).

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ums kurz zu machen:
Der Fehler ist die TIA-Hilfe ... die ist beim Befehl Rotieren scheinbar, exemplarisch für div. andere Sachen von TIA ganz einfach Murks.

Technisch gibt es bei der 300er auch auf AWL-Basis nur den Befehl RLD, welcher aber den kompletten Akku also 32 Bit rotiert.
Bei S7-1200/1500 könnte man auch kleinere Datentypen auswählen, aber auch nicht die die in der Hilfe angegeben sind ;)

Mfg