Hallo Zusammen,

Ich habe die S7 314C-2PN/DP > Block DI16/DO16xDC24V.
Im TIA finde ich aber bei Gerät hinzufügen nur DI24/DO16xDC24V !

Wie kann ich die richtige finden? Gibt es da irgend ein Update???

Vielen Dank für eure Hilfe!

LG Hanni
 
Artikelnummer 6ES7314-6EH04-0AB0
allgemeine Beschreibung SIMATIC S7-300, CPU314C-2PN/DP KOMPAKT CPU MIT 192 KBYTE ARBEITSSPEICHER, 24 DE/16 DA, 4AE, 2AA, 1 PT100, 4 SCHNELLE ZAEHLER (60 KHZ), 1.SCHNITTST. MPI/DP 12MBIT/S, 2.SCHNITTST. ETHERNET PROFINET, MIT 2 PORT SWITCH, INTEGR. STROMVERSORGUNG DC 24V, FRONTSTECKER (2 X 40POLIG) UND MICRO MEMORY CARD ERFORDERLICH

Passt doch alles ... wie kommst du auf 16DI / 16DO ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Weil im ersten Block DI 8 steht und im zweiten DI 16.. gehe davon aus das die beiden zusammengezählt werden oder?
Hab jetzt ein Programm eingespielt. laut online Auswertung ist alles in Ordnung hab aber kein einziges I Signal und auch kein Q Signal... woran könnte das liegen??
 
Hi,

ja 8+16 gibt 24, die Katalogangaben beziehen sich immer auf die Gesamtanzahl.
Was meinst du damit das du keine I und Q siehst? Wo willst du die den sehen?
Welche Adressen verwendest , ist die Baugruppe entsprechend verkabelt das I und Q überhaupt genutz werden können?
 
An den LED´s neben dem klemmfeldern. ja ist verkabelt... Die Kiste hat die 136.0 automatisch drin...( Warum auch immer )
hab auf dieser Basis ein ganz einfaches Programm geschrieben aber da rührt sich gar nix! ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
weil vermutlich keine kleinere Adresse frei war.
wie greifst du darauf zu ?
I136.0 oder PI136.0 ?

Die CPU hat ein Standard Prozessabbild von 128 Byte adressen über 128 müssen also mit PI PQ angesprochen werden oder du erweiterst das Prozessabbild entsprechend in den Einstellungen der CPU.
 
Die CPU hat ein Standard Prozessabbild von 128 Byte adressen über 128 müssen also mit PI PQ angesprochen werden oder du erweiterst das Prozessabbild entsprechend in den Einstellungen der CPU.
Ich hab zwar gerade keine Siemens-VM am laufen, meine aber, das das bei der hier angesprochenen 314C nicht mehr default so war.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Müssen in dem TIA die in der CPU integrierten Eingänge und Ausgänge extra noch als "Block" (?) projektiert/gesteckt werden??
Oder will Hannibal tatsächlich eine 16DI/16DO-Baugruppe 6ES7 323-1BL00 hinter die CPU stecken?

Bei den CPU 31xC wo die integrierten Digital-E/A standardmäßig die Adressen 136... erhalten, sollte auch das Prozessabbild standardmäßig auf 256 Byte eingestellt sein.

Harald
 