Hallo Zusammen

Ich bin neu hier und Auszubildender.Dies ist mein erstes Projekt im TIA-Portal.

Ich habe ein Touchpanel von Siemens TP1500 Comfort über eine Ethernet Schnittstelle mit einer S7-300er verbunden. Zusätzlich über eine Profibus Schnittstelle ein WAGO Modul angeschlossen. Damit soll ein Modell von einem Hochregallager angesteuert werden.

Folgendes Problem:
Wenn ich auf dem Touchpanel einen Taster betätige erscheint die Meldung "Wertübernahme in Steuerung nicht möglich".
Was habe ich nicht richtig projektiert?

Vielen Dank für mögliche Lösungsansätze!!
 
Hallo,

möglich Ursache wäre das das Panel keine Verbindung zur Steuerung aufbauen konnte.
Hast du außer dem Taster noch andere Elemente ?

Eventuell E/A Felder , wenn ja zeigen diese korrekt die Werte der verbundenen PLC Tags an oder nur ##### ?

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christoph

Ich habe ein paar Bilder angehängt.. helfen diese dir weiter bei der Problemsuche?:confused:

Ja ich denke es werden die richtigen PLC Tags angezeigt.

Vielen Dank für deine Hilfe!
Gruss Automatio

Unbenannt.JPG

Unbenannt2.JPG

Unbenannt3.JPG
 
Hi,

leider sieht man nicht das Irgend etwas gelesen wird.
Kannst du einfach mal ein E/A Feld anlegen und mit einer PLC Variable verknüpfen.

Auf dem Screen sind nicht wirklich Werte zu sehen.
Du kannst auch mal in den Runtime Einstellungen bei Meldungen alles aktivieren, normalerweise kommen Meldungen zum Verbindungsaufbau und bei Verbindungsfehlern, die fehlen hier.

Gruß
Christoph
 
Sorry für die späte Antwort.
Ich hoffe mal, dass du das Problem inzwischen gelöst hast, falls nicht hier ein paar Tipps:

-IP Adressen kontrollieren, Selbes Subnetz/Maske und unterschiedliche IP müssen sein (IP nur die letzte Stelle ändern, also TP und SPS müssen den gleichen Start haben (z.B 192.168.0.XXX)
-In der Hardwarekonfi unter der Topologiesicht die Verbindung zwischen TP und SPS ziehen, Subnetz bei beiden erstellen.
-Variablen im TP aus der SPS aufrufen, nicht nochmals erstellen

Mehr fällt mir grade nicht ein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ,

ich habe eine S7 1200 und ein TP 900 Comfort.

Sobald ich auf dem TP ein button betätige, oder einen Schieberegler verschieben möchte erscheint bei mir ebenfalls die Fehlermeldung ,,Wertübernehme in Steuerung nicht möglich".

IP passt
Subnetz ist gleich
Verbindung in der Topologiesicht ziehen funktioniert nicht

Muss ich in der Topologiesicht eine Verbindung ziehen oder nicht?

Wenn ich dort eine Verbindung herstelle kommt der Fehler: Fehler beim Partner- Falscher Partner Port
Ähnlich wie hier: https://www.sps-forum.de/threads/diagnosepuffer-fehler-beim-partner-falscher-partner.94616/

Kann mir jemand weiter helfen?

Danke im vorraus
 

Anhänge

  • SINEC PNI.PNG
    SINEC PNI.PNG
    18,8 KB · Aufrufe: 39
Verbindung in der Topologiesicht ziehen funktioniert nicht

Muss ich in der Topologiesicht eine Verbindung ziehen oder nicht?

Du musst nicht. Aber du kannst so die verbindung überwachen und ob alles richtig eingesteckt ist.

Aber du solltest eine HMI Verbindung in der NETZSICHT ziehen, dann werden Slot und Co richtig eingetragen und du kannst symbolisch auf die Variablen zugreifen. Hast du das gemacht?

Wenn ich dort eine Verbindung herstelle kommt der Fehler: Fehler beim Partner- Falscher Partner Port
Ähnlich wie hier: https://www.sps-forum.de/threads/diagnosepuffer-fehler-beim-partner-falscher-partner.94616/

Dann stimmt die Verbindung die du in der TOPOLOGIESICHT (nicht NETZSICHT) gezogen hast, nicht mit der Physikalischen Verbindung überein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sobald ich auf dem TP ein button betätige, oder einen Schieberegler verschieben möchte erscheint bei mir ebenfalls die Fehlermeldung ,,Wertübernehme in Steuerung nicht möglich".
Vermutlich der Klassiker:

Sind die Haken gesetzt?
1679049983262.png,

Und was ist hier eingestellt?
1679050118722.png

Was halt auch noch sein kann, dass es etwas mit TLS und Zertifikaten zu tun hat.
 
Mal HW-SW-HMI alles komplett übersetzt und geladen? Nicht nur Änderungen?
Alles schon probiert - hilft leider nicht .



Du musst nicht. Aber du kannst so die verbindung überwachen und ob alles richtig eingesteckt ist.

Aber du solltest eine HMI Verbindung in der NETZSICHT ziehen, dann werden Slot und Co richtig eingetragen und du kannst symbolisch auf die Variablen zugreifen. Hast du das gemacht?



Dann stimmt die Verbindung die du in der TOPOLOGIESICHT (nicht NETZSICHT) gezogen hast, nicht mit der Physikalischen Verbindung überein.
In der Netzsicht habe ich natürlich eine Verbindung gezogen

Vermutlich der Klassiker:

Sind die Haken gesetzt?
Anhang anzeigen 67752,

Und was ist hier eingestellt?
Anhang anzeigen 67753
Die Hacken sind gesetzt und ich habe Vollzugriff
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
https://support.industry.siemens.co...tsfunktionen-in-tia-portal-v17?dti=0&lc=de-DE

Mit TIA Portal Version 17 wurden verschiedene Verbesserungen bei der Sicherheit für die Kommunikation zwischen Engineering Stations, CPUs und HMI-Panels eingeführt. Im Wesentlichen:

  • Die Kommunikation wird über das Transport Layer Security-Protokoll oder TLS verschlüsselt. Dies wird durch Anwendung individueller Zertifikate für jeden Partner erreicht. Die Zertifikate können importiert oder in TIA Portal mit dem Zertifikatsmanager erstellt werden.
  • Die vertraulichen CPU-Konfigurationsdaten können mit einem benutzerdefinierten Passwort geschützt werden. Dieser Schutz ist optional.
  • Konzept der eingebauten Sicherheit "Security by Default": Verschiedene Optionen wurden vorkonfiguriert und sind voreingestellt, um für Maschinen und Anlagen eine höhere Sicherheitsstufe zu gewährleisten. Dazu gehören:
    - Die voraktivierte Voraussetzung für das CPU-Konfigurationspasswort, um sicherzustellen, dass standardmäßig alle vertraulichen CPU-Konfigurationsdaten geschützt sind.
    - Die vordefinierte sichere PG/HMI-Kommunikation, um ungesicherte Kommunikation mit anderen Partnern zu verhindern.
    - Die voraktivierte Option "CPU-Zugriffsschutz", um jeden Zugriff auf die Steuerung zu verhindern, sofern nicht ausdrücklich konfiguriert.

Vor allem interessant:
- Die vordefinierte sichere PG/HMI-Kommunikation, um ungesicherte Kommunikation mit anderen Partnern zu verhindern.
- Die voraktivierte Option "CPU-Zugriffsschutz", um jeden Zugriff auf die Steuerung zu verhindern, sofern nicht ausdrücklich konfiguriert.
 
Ich habe nun den hacken bei ,,Nur Secure PG/PC- und HMI-Kommunikation" entfernt.

Nun funktioniert es.

Vielen dank für die Hilfe und ein schönes Wochenende.
 