    hallo, folgendes:
    ich habe einen Not-Aus Schalter und ein Lichtgitter für eine Maschine mit Leistungsteil und Schrittmotorund einen Taster für Anlage Ein.
    Bei Not-Aus sollen die Leistungsteile spannungsfrei geschaltet werden.
    das Lichtgitter soll aber nur bei laufenden Antrieben die Not-Aus-funktion übernehmen, da der bediener nach einem ablauf ein neues teil in die maschine legt. dabei soll nicht jedesmal die leistung weggeschaltet werden?
    wie stelle ich das an?
    danke im Voraus
    Zitieren Zitieren Gelöst: Not-Aus  

  2. "
    Zitat Zitat von Ralle
    Wenn die Motore in Grundstellung sind (Bediener darf bestücken), stehen sie auf einem Sicherheitsendschalter. Nur wenn dieser Sicherheitsendschalter ok ist, ist das Lichtgitter inaktiv, wird der Schalter verlassen, gibts Not-Aus von Lichtgitter.


    Ja Ralf, das haben wir schön öfters gemacht!"


  3. #2
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.220
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    Wenn die Motore in Grundstellung sind (Bediener darf bestücken), stehen sie auf einem Sicherheitsendschalter. Nur wenn dieser Sicherheitsendschalter ok ist, ist das Lichtgitter inaktiv, wird der Schalter verlassen, gibts Not-Aus von Lichtgitter.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  4. #3
    Registriert seit
    07.06.2005
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Ralle
    Wenn die Motore in Grundstellung sind (Bediener darf bestücken), stehen sie auf einem Sicherheitsendschalter. Nur wenn dieser Sicherheitsendschalter ok ist, ist das Lichtgitter inaktiv, wird der Schalter verlassen, gibts Not-Aus von Lichtgitter.


    Ja Ralf, das haben wir schön öfters gemacht!
    Gruß aus Thüringen

  5. #4
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    schlagworte sind eintakt- zweitakt-betrieb.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  6. #5
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    VDE Komform könntest du es mit einen schliesser Schütz mit Hilfskontakt öffner machen machen.

    Der Schliesser überbrückt die Lichtschranke wenn Anlage nicht aktiv.
    Mit den Öffner auf den Lichtschrankenauswertestromkreis kannst du zusätlich auswerten ob der Schütz nicht hängen geblieben ist.

    Grüsse

  7. #6
    Registriert seit
    27.05.2004
    Ort
    Thüringen/Berlin
    Beiträge
    12.220
    Danke
    533
    Erhielt 2.696 Danke für 1.948 Beiträge

    Standard

    @exciter

    Warum heißt du nicht Depeche Mode?
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

  8. #7
    Registriert seit
    07.06.2005
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Daumen hoch

    Zitat Zitat von Ralle
    @exciter

    Warum heißt du nicht Depeche Mode?
    weil ich keine andere Bilder auf meinem Rechner habe.

    Schönen Feierabend!

    PS:Ich weiß das das ein Fachforum ist und der Stammtisch woanders zufinden ist !
    Gruß aus Thüringen

  9. #8
    Registriert seit
    29.01.2005
    Beiträge
    277
    Danke
    4
    Erhielt 2 Danke für 2 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo!

    Nur am Rande - ich hoffe das Du diese Funktionen nicht mir einer handelsüblichen Standart-SPS lösen möchtest... Je nach Sicherheitskaterogie sind dafür Schaltgeräte erforderlich, die die geforderte Sicherheitskategorie erfüllen...

    Viele Grüße, Tobias