TIA Ein Aus Schalter

Naja, Naiv ist jetzt noch eine leichte Untertreibung ...

Ohne jetzt schon zu sehr auf Details eingehen zu wollen:
https://www.automation.siemens.com/mc-app/sinamics-application-examples/Home/Index?language=de

Hier findest du div. Beispiele für div. Antriebe, lad dir da mal ein halbwegs passendes runter.

Um mal einen wirklich sehr marginalen Test zu machen, falls der Antrieb überhaupt schom mit Starter oder Startdrive parametriert wurde bzw. Inbetriebgenommen wurde.

Wenn dein BOOL nicht ein ist, dann 16#477 auf QW256, wenn das Bool ein ist, dann 16#47F auf QW256.
QW258 wäre dann der Sollwert, wobei
0 = 0% und
16#4000 bzw. 16384 dann 100%
des Antriebsparameters P2000 ist.

Mfg
Manuel
 