Hallo ,

möchte ein 4-20mA Signal auf 3stelliger 7-Segmentnzeige ausgeben (BCD)
mit den werten 0.0 - 12.0 (bar) .

Ich lese den PEW754 im FC105 ein und gebe die Werte 0.0 - 12.0 als
Limit vor .
Das Ausgangs-MD80 muss dann gewandelt werden das ich es im FC93
eingeben kann ?
Wie steuer ich dann die 3-stellige Anzeige an ?
Habe AW125 und AW126 zur Verfügung und weiss nicht wie ich den
Wert aufteilen muss.:confused:

Wäre für Tipps sehr dankbar ,habe beim suchen hier nicht das richtige gefunden.

MfG ThomasF

S7 313C , Step7 V5.1
 
Hat keiner einen Hinweis für mich ?

Bekomme die Ausgabe auf 7_segment einfach nicht hin .
Wahrscheinlich denke ich wieder komplizierter als es ist....:confused:

Gruß ThomasF
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi kirk,
also ich weiß nict ob du den fc dafür benötigst, welshalb rnd´st du das ergebnis nicht und machst nen itb daraus, wenn das erledigt ist transferierst du in das ausgangswort.
4 bit ergeben eine anzeige deines 7 segment elementes.
übrigens gehe ich davon aus, daß du wohl Ausgangsbyte 125 und 126 meinst, dann hast du Ausgangswort 125 sonst wäre es nämlich AW125 und Aw127 wobei ungerade wohl nicht vorkommen.

l md 80
rnd
itb
t aw 125

// bit 126.0 bis 126.3 ist die zehntelstelle, bit 126.4 bis 126.7 ist die einerstelle und bit 125.0 bis 125.3 ist die zehnerstelle
mfg thomas
 
Ha, jetzt hab ich´s gefunden . Natürlich hat die 313C kein AB 126 sondern das sind Eingänge.. peinlich,peinlich :oops:

Na, dann muss der Mann auf seine 3-stellige Anzeige verzichten und bekommt nur eine 2-stellige . Die anderen 8 Ausgänge brauche ich zum schalten.

Hab jetzt den Wert ins AB125 transferiert und nun klapps auch mit dem Nachbarn :)

Danke für den Tipp der mich auf meinen Fehler aufmerksam gemacht hat .