Ich möchte eine Siwarex U mit einer HBM Wägezelle und einer CPU 315PN/DP mit dem TIA v13 in Betrieb nehmen. Brauche ich dazu zwingend das Siwatool U oder bekomm ich das allein mit dem TIA v13 hin? Wie Stelle ich ohne Siwatool die Wägezelle ein als z.b 1mv/V.
Siwatool würde ich nur ungern kaufen da es eine einmalige Angelegenheit ist.

Hoffe ihr könnt mir helfen

Grüße
 
Schau dir doch mal das Getting startet an, da kannst du (fast) alles auch von der HMI aus Inbetriebnehmen...
Wobei ich glaube, dass du die Werte der einzelnen Wägezellen darin nicht eingeben kannst...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi Benjamin,

wenn Du das GettingStarted (https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/28391777) verwendest, kannst Du über das Panel die kompette Inbetriebnahme machen.
Dort hast Du Zugriff auf alle Parameter.
Voraussetzung ist, dass das Programm mit dem Siwarex U Baustein in der CPU läuft.
Mit Siwatool könntest Du auch die Waage Inbetrieb nehmen wenn die CPU noch nicht läuft, ausßerdem kannst Du die Daten aus der Siwarex U auslesen und abspeichern.

Gruß
ABenno
 
Vielen Dank!

Hat funktioniert! :)

Wenn ich in meiner Anlage Newton benötige statt Kg dann kann ich doch bei der Justage den Justgewert in N eingeben und dannach Tarieren dann bekomm ich Bei Gross_Weight direkt Newton aus der Siwarex U oder? Mit der Justage bestimme ich ja nur die Steigung der Wägezelle. Wenn ich diese justiert habe kann ich ja normal Tarieren und ich müsste direkt N bekommen. Als Justagegewicht kann ich ja auch nur ganze Zahlen bzw. Werte angeben also zb. 25kg aber nicht 25.2kg und wenn ich dann mit N justiere kann ich z.B 300N angeben statt 30,58kg (300N /9.81).

Liege ich richtig? Kann mir das jemand bestätigen?

Grüße
 
Die ausgabe von der Siwarex U ist INT format. Wenn Sie die max wage beslastung z.b. 200KG ist konte sie das auch wie 20000 ausgeben = 20000 * 0.01 kg oder 2000 = 2000 *0.1kg Wenn Sie Newton braucht und Sie wolte KG ausgeben muste Sie dass in die steurung oder in HMI umsetsen nach KG.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

mit der Nachkommastelle ist es wir Joop gesagt hat, die muss in das INT eingerechnet werden und dann in der CPU wieder zurückgerechnet werden.
Bei dem Justagegewicht/-kraft muss Du auch die Kommastelle einrechnen, z.B. wenn Du ein Justagegewicht von 200kg hast und eine Nachkommastelle haben möchtest, gibts Du in der Siwarex U beim Justagegewicht 2000 ein.
Die Justage kannst Du auch in N machen, dann must Du beim Justagegewicht nur die Kraft angeben die auf den Aufnehmer appliziert wird. Nach der Justage zeigt die Siwarex U dann Kraftwerte an.
Tarieren ist mit der Siwarex U nicht möglich! Die Siwarex U hat nur einen Gewichtswert, sie kann also nicht Netto und Brutto anzeigen. Wenn Du die Siwarex U Nullstellst springt der Gewichtwert auf 0 und das ist es. Dies läst sich nicht so leicht rückgängig machen, ausser mir einem neuen Nullstelle mit der vorhergeheneden Belastung.