Moin moin,

Ich muss für die Arbeit den Wert einer Waage mit einer SPS abfragen. Ich arbeite mit TIA V13, einer S7-1212C AC/DC/RLY und für die Analogwerte von 4-20 mA das Signalboard SB 1231 AI 1x12 Bit.

Der Strom der Analogwerte kommt nachweislich bei dem SB an, dieses ist an den Eingängen R und 0+ gebrückt, die Analogwerte werden über die Eingänge 0+ und 0- eingespeist.
Das Problem ist jedoch, dass der ausgelesene Analogeingang auf dem Signalboard nur einen Zahlenwert von ca -20 bis 20 anzeigt, während bei unbeladener Waage, demnach 4mA, ein Wert von ca. 5530 angezeigt werden sollte. Weder im Programm selbst, noch bei der Beobachtungsfunktion des Analogeingangs in der Variablentabelle. Die Hardwarekonfiguration ist dem Signalboard und der CPU angepasst, alle möglichen Einstellungen bin ich auch schon durchgegangen, finde allerdings keine Möglichkeit die Werte der Waage auszulesen, ich hoffe ihr könnt mir hier einen Tipp geben.

Bilder der Programmierung helfen, glaube ich, nicht weiter, da das Problem schon davor auftritt, falls ihr jedoch weitere Informationen oder Screenshots braucht, schreibt dies nur.

Für eure Hilfe wäre ich sehr Dankbar.

mfg
Malte
 
Hallo Malte,

hast du das Signalboard richtig im TIA Portal konfiguriert? Poste doch mal ein Bild davon.

Normalerweise entsprechen 4mA einen wert von 0 und 20mA einem Wert von 27648.


Stefan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kann denn der Analogeingang überhaupt als 4-20mA konfiguriert werden?
Wenn als 0-20mA konfiguriert, dann ist es korrekt daß der Analogeingang bei 4mA ca. 5530 liefern muß.


Ist vielleicht 0+ und 0- vertauscht angeschlossen? Fließt der Strom in 0+ hinein? (Stichwort 2-Draht/4-Draht-Meßumformer)

Kannst Du die 4mA in der Leitung von der Waage messen?
Dann müsste bei 4mA die Spannung zwischen 0+ und 0- 1V betragen (Plus an 0+, Minus an 0-) (4mA --> 1V, 20mA --> 5V).

Beobachtest Du die richtige Eingangsadresse?

Harald
 
Zurück
Oben