TIA CPU Et200s 6ES7 151-7AA20-0AB0 Online Verbinden (Tia Portal)

kessler

Level-1
Beiträge
6
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag!

Seit einiger Zeit versuche ich, meine SPS Et200s 6ES7 151-7AA20-0AB0 mit dem TIA V13 Portal Online zu Verbinden. Die SPS hat 2 Schnittstellen, 1mal MPI direkt von der CPU und 1mal DP-Master 6ES7 138-4HA00-0AB0
Ich habe es immer mit der MPI Schnittstelle versucht. Da ich nur ein MPI kabel habe und das von der S7 300er gewohnt bin.
Mit der ET200s muss ich mir erst wieder neue Erfahrungen Sammeln.
Wenn ich auf Online Verbinden gehe, erkennt das Tia Portal zwar das mein Kabel MPI PlCSIM vorhanden ist, jedoch kurze Zeit später kommt die Meldung das kein Teilnehmer zu finden sei.
Beim Powermodul 6ES7 138-4CA01-0AA0 und den beiden Analog Ausgängen 6ES7 135-4FB01-0AB0 leuchtet SF. (Strom Versorgung?)
Bei der CPU leuchtet wenn die CPU im Stop eingeschaltet wird "Stop" und "ON" sobald ich auf RUN gehe leuchtet SF.

Kennt sich da jemand besser aus?
 
Hallo, die ET 200 hat eine Profi Bus DP Schnittstelle.
Nimm mal den DP Master als Anschluss, Hier ein paa Infos zum Profibus: https://mall.industry.siemens.com/mall/de/WW/Catalog/Products/10028478?tree=CatalogTree
Wenn du von dem Einstiegspunkt weiter herunterblätterst findest du auch die Bestellnummern.
Hier noch das Handbuch über Profi Bus, stehen auch noch einige Infos drin.
https://cache.industry.siemens.com/dl/files/591/35222591/att_105790/v1/MN_PB-Net_0.pdf

Wichtig ist das du in deinem Projekt unter Netze deine CPU und die ET entsprechend konfiguriert, und beide in der Software miteinander vernetzt und an der ET die Adresse einstellen die auch in deinem Projekt eingestellt ist.
Die Rote SF Lampe bedeutet Sammelfehler, kommt wahrscheinlich daher das die ET nicht richtig mit der CPU verbunden ist und deshalb auch nicht konfiguriert ist.
Unter dem Link findest du Unterlagen zur ET 200
https://support.industry.siemens.co...8&dtp=Manual&mlfb=6ES7151-7AA20-0AB0&lc=de-DE

Was für eine CPU verwendest du denn ?

Gruß
Schrauber
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Schrauber

Vielen Dank für Ihre Antwort!
Kurz eine Frage, kann ich die Et 200 mit IM151-7 überhaupt ohne weitere CPU verwenden? oder kann ich die ET 200 nur mit beispielsweise einer S7-300er steuern?
Habe bisher nur mit s7-300er und Selecontrol programmiert und gearbeitet.

Gruss
kessler
 
Wenn ich mich recht errinere, ist die IM151-7 nur ein Profibus Slave und somit nicht alleine lauffähig. Wenn du die CPU im Stand-alone Betrieb betreiben möchtest brauchst du das DP-Mastermodul.
Solltest du vorhaben die CPU ohne jegliche Verbindung zu betreiben, bzw. wenn du unabhängig von anderen Anlagen und Bussystemen bist, würde ich dir deshalb immer zur IM151-8 PN/DP raten. Diese ist dann auch alleine lauffähig, hat allerding dann eine Profinet Schnittstelle.

Edit: Ich habe gerade noch mal im Siemens Handbuch nachgeschaut, daraus lese ich, dass die CPU auch ohne Masteranschaltung alleine lauffähig ist. Allerdings nur mit MPI.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Chains

Vielen Dank für Ihre Antwort!

"Edit: Ich habe gerade noch mal im Siemens Handbuch nachgeschaut, daraus lese ich, dass die CPU auch ohne Masteranschaltung alleine lauffähig ist. Allerdings nur mit MPI."

Verstehe ich das richtig, die IM 151-7 ist alleine lauffähig mit MPI ? Und mit dem DP Master 4HA00-0AB0 kann ich nur weitere CPU'S verknüpfen?

Falls Ja, müsste es ja mit MPI funktionieren.... und dann benötige ich kein Profibus?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn Sie ein neue IM151-7 bekomt, steht die schnitstelle auf MPI adresse 2 eingesteld. In dieser mode konte Sie die IM brauchen al Stand alone SPS ( must wel bestuckt wurde mit PM und I/O. Communicatie mit evt. HMI und PG/PC via MPI. Wolte Sie dieser IM wie slave an eine DP master anbinden muste Sie die Schintstelle auf Profibus parametreren. Wolte Sie an der IM151-7 ein oder meerdere DP Slave (s) anbinden dan brauchen Sie ein DP master anschaltung.
Gruss,
Joop
 
Hallo Joop

Vielen Dank für Ihre Antwort!

Ich habe die Schnittelle auf 2 parametriert, aber ich kann trotzdem keine Verbindung aufbauen.
Wenn ich auf Online Verbinden gehe im Tia Portal, und dort automatische Protokollerkennung nehme, dann heisst es , das keine Stationen am Bus seien die Busparametertelegramme versenden.
Also habe ich es Manuell eingegeben MPI und PLCSIM, aber auch kein Erfolg.
Der MPI Bus funktioniert.
 
Wenn ich auf Online Verbinden gehe, erkennt das Tia Portal zwar das mein Kabel MPI PlCSIM vorhanden ist

Ich muss jetzt erstmal sagen, dass ich mit TIA noch nie MPI benutzt hab, aber ist es normal, dass als Schnittstelle "MPI PLCSIM" da steht?
Welchen MPI-Adapter nutzt du überhaupt? Funktioniert dieser mit einer anderen CPU?

Gruß
Dieter
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Dieter

Vielen Dank für Ihre Antwort!

Mit einer S7 300er konnte ich mit MPI und TiA portal programmieren, dort kann ich PC Adapter oder PLCsim verwenden.

Gruss
kessler
 
MPI PLCSIM Branche Sie alleen fur ein verbindung zu machen mit ein stimulierte sps in plcsim

Verstuurd vanaf mijn GT-I9301I met Tapatalk
 
Hallo, ich bin vieleicht keine große hilfe,
Aber im TIA gibt es doch oben ein Button erreichbare Teilnehmer, das mach ich immer als erstes.
Da du eine verbindung mit dem DP aufbauen möchtest; konntroliere mal die Bautrate und DP-Adresse vom PG und der ET.
Wenn es immer noch nicht funktioniert.
Was ist mit dem Programierkabel, kannst du ein anderes mal ausprobieren.
Wenn es immer noch nicht funktioniet.
Dann fällt mir nur noch ein:
1. Richtigen Treiber aktuallisieren für dein PG Kabel und PG schnittstelle.
2. Firmware in der ET erneuern, wenn es eine gibt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Dieter

Vielen Dank für Ihre Antwort!

Mit einer S7 300er konnte ich mit MPI und TiA portal programmieren, dort kann ich PC Adapter oder PLCsim verwenden.

Gruss
kessler

Wenn der IM151-7 gebraucht ist kann ist das moglich dass die Schnittstelle auf Profibus eingesteld ist. Sie konte probieren um die PC-adaptor in DP mode zu setsen und bei einge master in bus ein V setsen, Nun konte Sie probieren oft Sie damit online komst.
Eine andere Moglichkeid is der MMC leer machen oder ein neue MCC kart stecken. Mit eine Lere MMC karte ist er in MPI mode 187,5 kbit . als test konte Sie dass probieren oft Sie ohne gesteckte MCC karte online komst.
Die MCC karte konte Sie nur lochen in ein ander type SPS oder mit ein Siemens PG mit ein MCC karte slot und Step7 (ich meis nicht of das mit TIA geht, meine Letste PG war ein Power PG mit Windows 2000 und Step7 V5.4, ich braucht die nur fur MMC karten leer zu machen.
Und der PC-adaptor habe ich auch nog nimmer gebraucht.
Bij die eerste laptop nach die Power PG brauchte ich ein CP5512 karte und heute ein Lan++ stekker von IBHSoftec , diese CP und stekker haben PPI , MPI und Profibus protocol und konte auch auf Profibus bis 12Mbit.
Die karte nicht in ein SD karte slot auf ein normale laptop probieren zu loschen , want dan ist er gut fur die muhl eimer!

Edit: Hier ein link wie Sie die MMC in eine andere S7-300 urloschen konte: https://support.industry.siemens.co...-oder-vollständiges-urlöschen)?dti=0&lc=de-WW
Gruss Joop
 
Zuletzt bearbeitet:
Grundsätzlich müsste das ganze ja mit der MPI Verbindung funktionieren. Mich wundert das du in deiner Verbindung PLCsim eingestellt hast, das klingt nicht nach einer richtigen Verbindung.

Noch eine Frage: Ist die Abschlussplatte von der ET vorhanden und korrekt gesteckt? Ich hatte auch mal Probleme mit einer ET200s weil das Teil einen defekt hatte. Ich weiss allerdings mehr ob die Probleme schon bei der Verbindung auftraten.
 
Hallo Joop
Vielen Dank für Ihre Antwort!

Ich habe die MMC mal raus genommen. Ich sah dann das bei den AO und Powermodul, SF nichtmer leuchten.
allerdings kann ich immer noch nicht Online Verbinden.

Ich probiere die MMC mal zu löschen, allerdings kann ich das erst Mittwoch.

Gruss
kessler
 