Hallo
ich soll einen Druck von 350bar innerhalb von 15 Sekunden auf 80bar abbauen und dann weiter von 80bar innerhalb 30 Sekunden auf 0bar.
Wie gehe ich da am besten vor, gibts dafür einen Regler in der S7-400.

Manfred
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

das Medium ist eine Wasseremulsion, mechanisch ist da alles
getestet und fertig (Servoventil Sollwert 0-10VDC), ich soll da nur noch über obige SPS den Druckabbau realisieren, aber wie macht man das am besten. Hoffe auf zahlreiche Antworten.
 
Hallo Manfred,

ich würde es mit dem PID-Regler FB41 realisieren. Den Sollwert müsste man berechnen, je nach dem wie er verlaufen soll (Rampe).


Gruß, Onkel
 
Druck Abbau

riesermauf schrieb:
Hallo
ich soll einen Druck von 350bar innerhalb von 15 Sekunden auf 80bar abbauen und dann weiter von 80bar innerhalb 30 Sekunden auf 0bar.
Wie gehe ich da am besten vor, gibts dafür einen Regler in der S7-400.

Wenn du bei deiner Step7 Version das Standart PID (Tool) hast, dann wär in deinem Fall der FB1 am besten geeignet. Dort kann man alles mögliche einstellen. z.B auch Anstieg und Abstiegsbegrenzungen in %/mS usw.
lg. klauserl :)
 
Ganz easy n Regler (FB41) zum Beispiel, dem du dann über eine Rampe je nach Bedarf mehere Sollwerte gibst.
1. Rampe 350 bar - 80 bar
2. Rampe 80 bar - 0 bar
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
hab noch eine Frage zum Weckalarm OB35, bei mir eingestellt auf 1000ms.
Wird dieser OB35 jetzt alle 1000ms aufgerufen und dann das Programm
darin 1x (1 Zyklus) durchlaufen.