Wenn ich den TIA-Simulator starte, dann funktioniert er eigentlich, vom Zeitlupentempo mal abgesehen.

Das Beenden des Simulators gerät allerdings immer zum Fiasko, mein Windows 7 bleibt irgendwann mit einem schwarzen Bildschirm stehen, ich kann dann nur Windows komplett neu starten. Crtl+Alt+Del holt mit noch den Benutzerwechsel, aber wenn ich mich noch einmal einlogge hab ich wieder einen netten schwarzen Bidschirm. Ist das normal?
 
Hi,

die gleichen Probleme habe ich auch bei dem Beenden des Simulators, es gibt immer einen Absturz. Kann mich auch immer nur mit einem Neustart behelfen.
 
Zuerst gehe ich mit TIA Offline, dann beende ich den Simulator über dessen Menü (Projekt/Beenden) im expandierten Modus.
Da werde ich noch gefragt, "speichern oder nicht?", das verneine ich z.B., dann fängt er an den Simulator runterzufahren. I.d.R wird der Rechner sehr langsam (wenn er das nicht ohnehin schon ist; oh ja, er kann dann noch langsamer werden), irgendwann friert der Rechner ein, reagiert nicht mehr, zeigt noch ein paar Artefakte oder gleich einen schwarzen Bildschirm. Ich hab letztes Mal so 15 Minuten gewartet, dann Clt+Alt+Del, da kam der Abmeldebildschirm. Wieder angemeldet --> scharzer Bildschirm. Noch einmal Ctl+Alt+Del ging dann nciht mehr, also VM killen, neu starten.

Ich nutze den 1500-er Simulator eh kaum, zu groß, langsam, sperrig. Also beende ich vorher wichtige Programme (Word o.ä.).
Jetzt vesuch ich es mal, den Prozess gleich abzuschießen, ist vielleicht besser und schneller.
 
Also bei mir geht es auch mit Upd7 noch nicht.

1. TIA offline gehen
2. Simulator "Projekt/Projekt speichern"
3. Simulator "Projekt/Beenden"

nun kommt ein Fenster : "Projekt schließen" und die Eieruhr.
Nach 2-3 Minuten geht das kleine Fenster "Projekt schließen" weg, die Eieruhr bleibt.
Nun wird Windows extrem langsam und unbedienbar, ich weiß nicht genau, ab welchem Zeitpunkt genau, frühestens wenn das kleine Fenster verschwindet.

Nach 15 Minuten immer noch die Eieruhr, nun muß ich Windows komplett abschießen, in meinem Fall Neustart.

Schick, ich kann es immerhin nachvollziehen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nachtrag:

Ich mußte nicht abschießen, Ctl+Alt+Del brachte dann doch irgendwann die Möglichkeit, den Taskmanager zu starten.
Es reicht dann den Process "VPLC.....".Siemens.irgendwas im Tankmanager abzuschießen. Dann meldete sich sogar TIA wieder, aber beim TIA schließen stürzte dieses ebenfalls gnadenlos ab.
Ich denke, ein Neustart von Windows ist nun doch noch am Besten.

Der Process heißt korrekt: Siemens.Simatic.PlcSim.VplcHost.exe
 
Zuletzt bearbeitet:
Simulator lässt sich auf meinem (nicht VM) OS sauber schließen.

Kann es sein, daß bei dir da irgendwelche Einstellungen von und zur VM abschmieren? (Netzwerkkartenumstellung, PLCSIM, Zugriffsrechte...)

eventuell die NW-Karten auf Bridged oder NAT umstellen und testen
 
Ich simuliere alles, SPS, HMI und beobachte mit TIA. Das geht sogar, immerhin. Kann schon mal ein paar stunden so laufen.
Nur das Beenden geht nicht. Offensichtlich wird dieser eine Dienst (s.o.) nicht korrekt beendet. Was im Windows sich da sperrt weiß ich nicht. Über die reale NW-Karte geht ja da kein Datenverkehr ab.
Ich schieße jetzt immer den Dienst ab, dann funzt das. Mehr Zeit bin ich nicht mehr bereit in diesen Müllhaufen zu investieren. Jeden Tag ist irgend etwas Anderes.

Nachtrag: Nach dem Beenden des Prozesses sollte man Windows neu starten. Ein Neustart von PLCSIM, lies dieses nach einigen Minuten sang- und klanglos im Nirwana verschwinden. Immerhin, Windows selbst blieb nicht stehen, wurde bis zum Absturz nur um einiges langsamer.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Ralle,
habe heute festgestellt, wenn der Simulator läuft und ich erst das Projekt schließe und dann den Simulator beende, stürzt er nicht ab. Kannst du das bestätigen?
 