TIA Feedback - Überwachung im Safety Programm

Outrider

Level-1
Beiträge
745
Reaktionspunkte
5
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
habe eine frage zur Überwachung der Rückführung beim Programmieren von Safety.
Wenn ich am Ausgang einer DOF Baugruppe Schütze ansteuere werden sie durch eine Rückführung am Eingang einer DI-Baugruppe invers abgefragt.
Im Safety-Programm sieht es so aus dass dabei ein Feedback Baustein parametriert wird wo dieser Eingang abgefragt wird. Zusätzlich gibt es den zugehörigen Instanz-DB der DOF Baugruppe .
In dem befindet noch der Parameter QBAD der ebenfalls eingetragen wird.
Frage wenn ich z.B. 3 Kanäle derselben DOF Baugruppe habe werden 3 Rückführungen verdrahtet.
Wie sieht es mit der Feedback Funktion aus, die muss doch ebenfalls 3 mal erzeugt werden. Was aber mit dem QBAD Signal ? ist es dasselbe oder sind es dann die QBAD1, QBAD2, QBAD 3 usw.
Gruß und Danke
 
Wenn alle auf der selben DO Karte hängen ist es immer der gleich QBAD. Es geht ja um die Info, dass die Karte passiviert ist, und der FDBACK Baustein keinen Fehler ausgibt.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

das ist nur bedingt richtig. Im Classic gab es die Einstellung Verhalten nach Kanalfehlern -> Passivieren der ganzen Baugruppe / Passivieren des Kanals. Bei der ersten Variante kannst du den .QBAD nehmen. Bei der anderen Variante nimmt man den Kanal .QBAD_O_00 - QBAD_O_xx Im TIA wird's wohl ähnlich sein.

André
 