Hallo Zusammen,
ich befinde mich im Moment in meinem Technikerprojekt im Unternehmen.

Ich habe eine 1214-C, ein TP 1900 Comfort Panel, TIA V13 prof. und WinCC Comfort /Advanced V13.
Damit wird ein Prüfstand für Rohre programmiert. Die Rohre werden unter Druck gesetzt. Dies wird mit einer Druckstufe realisiert die bis 25 bar ausgelegt ist. Den Sollwert der Druckstufe gebe ich über ein EA Feld ein. Der Sollwert ist eine DB Variable vom Typ Real und wird an einem FB übergeben. Programmtechnisch habe ich es schon gelöscht, dass der Wert nicht über 25 bar steigt (Bild 1).
Bild.png

Ich möchte jetzt gerne das das EA Feld seine Farbe ändert, wenn der Eingabewert höher liegt als 25 bar.
Ich habe schon durch Recherche herausgefunden, dass dieses möglich ist. Durch Einstellungen an der Variablen „MIN/MAX Grenzen festlegen“.
Nur wo finde ich diese Funktion bzw. Option?
Die Farbenänderung finde ich unter Einstellungen und dann unter Grenzen, von dem EA Feld. Nur wo wird die Grenzwerteinstellung von der Variable abhängig gemacht?

Besten Dank schonmal!!!!
Fragen beantworte ich gerne!!

Gruß
Frank
 
Hallo Frank,

in der Projektnavigation / Baum:
HMI_Gerät - HMI-Variablen - Deine_Variabletabelle

In der Variablentabelle:
Variable anwählen - Eigenschaften - Bereich

dort die Grenzen einstellen (Pfeil neben evtl. ausgegrautem max/min Feld)

Grüße
Peter
 
Was ich da gern mach: im Programm nach oben begrenzen. Bei zu großen Werten den Max Wert auf die EA Variable schreiben.
Im TP wird dann einfach der max wert angezeigt. Nach unten natürlich das gleiche.
 