Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 3 123 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 25

Thema: AWL in FUP aus Quelle

  1. #1
    Registriert seit
    26.10.2015
    Beiträge
    13
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo erstmal....
    Hier eine Beschreibung meines Problems:
    Ich habe aus einem Funktionsbaustein aus TIA eine Quelle generiert (Ursprungssprache FUP, in AWL gewandelt) und habe sie in Simatic Step 7 wieder eingefügt, formale Fehler ausgebügelt und übersetzt. Hat alles soweit geklappt. Nun wollt ich die Programmiersprache im FB wieder in FUP umwandeln, klappt aber bei diesem Baustein nicht komplett (bei anderenen ging es einwandfrei... ). Ich hab auch schon mal ein Netzwerk (im Baustein, in Step 7) in FUP nachgestellt und in AWL umgewandelt, um den Text zu vergleichen, jedoch keinen Fehler gefunden. Hier ist mal ein Netzwerk des Bausteins als Beispiel:

    U(
    U #Befehl_HAND
    S #REGLER_HAND
    U(
    O #Befehl_AUS
    O #Befehl_AUTO
    O #Dummy_P_SpDa_Hi_Out
    O #Dummy_XS52
    )
    R #REGLER_HAND
    U #REGLER_HAND
    )
    NOT
    U(
    U(
    U(
    O #Befehl_AUTO
    O #Dummy_XS03
    )
    S #REGLER_AUTO
    U(
    O #Befehl_AUS
    O #Befehl_HAND
    O #Dummy_P_SpDa_Hi_Out
    O #Dummy_XS52
    )
    R #REGLER_AUTO
    U #REGLER_AUTO
    )
    NOT
    )
    = L 1.0
    U L 1.0
    BLD 102
    = #REGLER_AUS
    UN L 1.0
    SPBNB _002
    L 1.000000e+002
    T #Dummy_IDB_HLM
    _002: NOP 0


    Sieht jemand vllt woran das liegen kann das man es nicht zurück in FUP wandeln kann???
    Zitieren Zitieren AWL in FUP aus Quelle  

  2. #2
    Registriert seit
    17.09.2014
    Ort
    BW
    Beiträge
    217
    Danke
    18
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge

    Standard

    Steht das alles in einem Netzwerk?
    Wenn ja wird es nicht gehen.

    Normalerweise eine Zuweisung pro Netzwerk im Kop/Fup.

    Und ich weiß nicht mehr welche Platzhalter so benötigt werden. Evtl. fehlen nochvwelche.

    Gesendet von meinem SM-A300FU mit Tapatalk

  3. #3
    Registriert seit
    17.09.2014
    Ort
    BW
    Beiträge
    217
    Danke
    18
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge

    Standard

    Obwohl Platzhalter müssten passen, da Du die ja schon verglichen hast.

    Aber Achtung für SR benötigt man glaube ich mehr als für eine =

    Gesendet von meinem SM-A300FU mit Tapatalk

  4. #4
    Registriert seit
    17.09.2014
    Ort
    BW
    Beiträge
    217
    Danke
    18
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge

    Standard

    Ja hab noch mal geschaut.

    Der Teil ab dem = L 1.0
    Ist so nicht ganz richtig.
    Sollte so aus sehen.

    NW1:
    U(
    U #Befehl_HAND
    S #REGLER_HAND
    U(
    O #Befehl_AUS
    O #Befehl_AUTO
    O #Dummy_P_SpDa_Hi_Out
    O #Dummy_XS52
    )
    R #REGLER_HAND
    U #REGLER_HAND
    )
    NOT
    U(
    U(
    U(
    O #Befehl_AUTO
    O #Dummy_XS03
    )
    S #REGLER_AUTO
    U(
    O #Befehl_AUS
    O #Befehl_HAND
    O #Dummy_P_SpDa_Hi_Out
    O #Dummy_XS52
    )
    R #REGLER_AUTO
    U #REGLER_AUTO
    )
    NOT
    )
    = #REGLER_AUS

    NW2:
    UN Regler_Aus
    SPBNB _002
    L 1.000000e+002
    T #Dummy_IDB_HLM
    _002: NOP


    Gesendet von meinem SM-A300FU mit Tapatalk

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu schaible.r für den nützlichen Beitrag:

    Ani (27.01.2016)

  6. #5
    Registriert seit
    17.09.2014
    Ort
    BW
    Beiträge
    217
    Danke
    18
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge

    Standard

    Vorausgesetzt Du benötigst die Bitinformation Regler_Aus außerhalb des Bausteines.

    Wenn Du die Information nicht benötigst geht es auch in einem Netzwerk aber nach einer = Zuweisung ist ein Netzwerk immer zu Ende im Fup oder Kop.
    Danach kommt nix mehr.

    Gesendet von meinem SM-A300FU mit Tapatalk

  7. #6
    Ani ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.10.2015
    Beiträge
    13
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Danke habs grad ausprobiert. Netzwerk 1 hat er umgewandelt Nummer 2 immer noch nicht... Kann das vllt an der Sprungadresse liegen? Ich hab schon mehrer Funktionsbausteine von TIA in Step7 eingefügt ohne Probleme (über Quelle generieren). Da waren jedoch nie Sprungadressen drinnen. Hier mal die FUP Darstellung:
    Quellcode FUP.PNG

    für weitere Tipps bin ich sehr dankbar

  8. #7
    Registriert seit
    10.07.2013
    Beiträge
    215
    Danke
    6
    Erhielt 46 Danke für 34 Beiträge

    Rotes Gesicht

    Schreibe mal hinter NOP eine Null dann sollte es funktionieren
    Geändert von Wetzelaer (27.01.2016 um 11:59 Uhr)
    Geht nicht gibt's nicht

  9. #8
    Registriert seit
    17.09.2014
    Ort
    BW
    Beiträge
    217
    Danke
    18
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge

    Standard

    He verdammt seid wann geht das den?
    Ich meine mit dem Parallel zweig?
    Kann da TIA doch mehr als der Simatic Manager?
    Oder ging das schon immer?

    Gesendet von meinem SM-A300FU mit Tapatalk

  10. #9
    Registriert seit
    17.09.2014
    Ort
    BW
    Beiträge
    217
    Danke
    18
    Erhielt 28 Danke für 26 Beiträge

    Standard

    Ja und NOP 0 da hab ich die Null unterschlagen.

    Und ja hab es gerade gesehen ging schon immer.

    Muss man mal mehr FUP benutzen dann weiß man das auch AWL in FUP aus Quelle

    Gesendet von meinem SM-A300FU mit Tapatalk
    Geändert von schaible.r (27.01.2016 um 11:57 Uhr)

  11. #10
    Ani ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    26.10.2015
    Beiträge
    13
    Danke
    2
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hat geklappt . Leider sehr aufwendig das bei jedem Netzwerk und jedem Baustein zu machen... Gibts vllt noch eine andere Möglichkeit? Das Programm bzw. einzelne Bausteine sollen von TIA in Step7 transferiert werden (damit ich das Programm nicht nochmal neu schreiben muss...).

Ähnliche Themen

  1. TIA TIA 1500 Quelle von FUP-Baustein erstellen
    Von RSH-Rainer im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 06.04.2015, 22:57
  2. TIA AWL Befehl aus Step7 in FUP 1200
    Von Itschi77 im Forum Simatic
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 26.01.2014, 16:43
  3. Quelle eines FUP-Bausteins gesucht
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.06.2012, 18:44
  4. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.01.2012, 07:14
  5. Import AWL Quelle - Anzeigen in FUP
    Von EPaulo im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 16:05

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •