Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: S7-1200 Profibus Master Problem

  1. #1
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    408
    Danke
    35
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Ich habe eine S7 1200 (1212) mit Profibusmaster CM 1242-5 und soll damit Werte abfragen. Nun kommt eine Fehlermeldung das die Baugruppe nicht die richtig programmiert ist (Hardwarekonfig). Es kommt immer das ein Baugruppenunterschied besteht. Im Hardwarekatalog finde ich nur die 6GK7243-5DX30-0XE0 diese habe ich auch verbaut. Was kann ich denn machen das der Fehler weg geht?
    Zitieren Zitieren S7-1200 Profibus Master Problem  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.793
    Danke
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    eventuell falsche FW Version projektiert?
    Geh mal auf de CPU online und dann in der Gerätesicht "Online&Diagnose" auf die betreffende Baugruppen.
    Dort siehst du dann ganz genau was als Unterschied erkannt wurde und was stört.

    Gruß
    Christoph

  3. #3
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    408
    Danke
    35
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Hier ein Bild von der Meldung.
    Es ist aber wie gesagt die Baugruppe verbaut die programmiert wurde und eine andere Version kann ich bei dem Profibus Master nicht auswählen. Da es nur einen gibt
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  4. #4
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.793
    Danke
    30
    Erhielt 916 Danke für 797 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    warum steht da jetzt plötzlich CM1243-5 dachte du hast eine CM1242-5?
    Kommt daher eventuell der Fehler ?

    Ansonstenm wenn dur wirklich eine CM1243-5 hast dann gibt es da eine Version V1.0 und eine V1.3 (TIA V13 SP1 UPD6).

    Welche TIA Portal Version hast du?
    Was steht den bei Online&Diagnose bei den baugruppendaten, dort sollten ja die Online Wert der FW und der MLFB stehen.

    Gruß
    Christoph

  5. #5
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    408
    Danke
    35
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Habe mich verschrieben (Habs angepasst) Ich verwende die CM1243-5

    TIA Portal ist V13 SP1 Update 6.

    Im Katalog habe ich nur eine Version der CM die V1.3. Aber wie ich in den Allgemeinen Infos sehe ist die CM V1.2 kommt das dann davon?

    Woher bekomme ich dann ein Firmware Update für den CM?
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  6. #6
    Registriert seit
    03.07.2006
    Beiträge
    1.725
    Danke
    515
    Erhielt 303 Danke für 223 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von 4nD1 Beitrag anzeigen
    Habe mich verschrieben (Habs angepasst) Ich verwende die CM1243-5

    TIA Portal ist V13 SP1 Update 6.

    Im Katalog habe ich nur eine Version der CM die V1.3. Aber wie ich in den Allgemeinen Infos sehe ist die CM V1.2 kommt das dann davon?

    Woher bekomme ich dann ein Firmware Update für den CM?
    kommt das dann davon?... JAAAA



    Von der Internet-Seite Siemens oder auf V1.2 in Deiner Hardware-Konfig umstellen


    https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=de-DE
    Geändert von UniMog (28.01.2016 um 07:31 Uhr)

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu UniMog für den nützlichen Beitrag:

    4nD1 (28.01.2016)

  8. #7
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    408
    Danke
    35
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard

    Super danke.

    Nun muss ich nur noch das mit dem Firmware update hin bekommen da kommt gerade die ganze Zeit das dass Update nicht eingespielt werden kann über TIA

    Die Baugruppe, für die in der Online- und Diagnosesicht ein Firmware-Update
    durchgeführt werden soll, kann dies zur Zeit nicht durchführen.

    Mögliche Ursachen:

    • Die Baugruppe ist nach einem Versuch, die Firmware zu aktualisieren, noch
      nicht wieder bereit.
      Die Baugruppe befindet sich nicht im Zustand STOP.
    Geändert von 4nD1 (28.01.2016 um 08:49 Uhr)

  9. #8
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Dein Primarproblem: Du liest nicht, im von Unimog verlinkten Beitrag steht eindeutig das und wie das Update mit einer 24MB MC durchzuführen ist.

    Ein Online-Update ginge erst, wenn dein CM bereits V1.3.3 hätte,
    da du noch auf 1.2 bist, musst du eine 24MB Memory Card verwenden.

    Aktuell ist übrigens:
    https://support.industry.siemens.com...view/109476832
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  10. #9
    Avatar von 4nD1
    4nD1 ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    31.05.2010
    Beiträge
    408
    Danke
    35
    Erhielt 10 Danke für 9 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Ich dachte wenn es angeboten wird über das Portal wird das schon gehen. Aber nun habe ich es mit der SD-Karte gemacht. Der Fehler ist nun weg.
    Nún kann ich mich um meine Slaves kümmern =)

Ähnliche Themen

  1. WAGO Profibus Master
    Von NeuerSIMATICNutzer im Forum WAGO
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 25.08.2016, 14:16
  2. S7 1200 als PROFINET Master
    Von didik im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 10:04
  3. Problem mit Beckhoff Profibus-Master EL6731
    Von grosser_marco im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 17.03.2011, 09:25
  4. Profibus-Master
    Von thomass5 im Forum Feldbusse
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.09.2006, 07:21
  5. Master <-> Master Kommunikation über Profibus
    Von joker76 im Forum Feldbusse
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 09.12.2004, 14:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •