Ein kräftiges Hallo in die Community

Ich bräuchte mal eine fachkundige Aussage zum Thema F-Perepherie.
Worin liegt der Unterschied zwischen einer Depassivierung der F-Perepheriebaugruppen und der Quittierung der fehlersicheren Bausteine (zb FB215)? :confused:

Bin noch ziehmlich frisch was das Thema Safety angeht.


Danke
 
Im Prinzip ist die Depassivierung die Quittierung eines Fehlers der von einer F-Baugruppe erkannt wird.
Also z.B. Kurzschluß oder Querschluß. Bei der Baustein-Quittierung wird ein Fehler vom entsprechenden Baustein erkannt.
Beispiel ist die Signal-Rückführung von Ventilen oder Schützen.

Gruß
Dieter
 