Guten Tag habe ein Fehler den ich so noch nie hatte und weiss langsam nicht mehr so recht weiter
zunächst der Grundaufbau der anlage
S7 300 / 318 CPU und eine CP 2 AI 2DI 1DO 1AO 1 Anschalt 365
angeschaltetes Rack 1AI 2DI 1DO
CP -> normales TCP Ethernet auf einem Switch dieser an 4 Rechner mit WinCC
Fehlerbild: WinCC gegreyd/keine Verbindung
S7 CPU SF LED leuchtet Dauerhaft
S7 in STOP
S7 CP KEIN FEHLER LED!
laut Diagnose Puffer "K-BUS Fehler"
nun habe ich, da es ein bereitschaftdienst war und die anlage glücklicherweise auch ohne S7 "blind" gerade ausläuft, keine Austauschardware zur Hand gehabt und zunächst "NUR" den OB87 eingespielt um Comu. Faults
nicht die S7 stoppen zu lassen
Wichtig Stop & RUN der S7 CPU oder CP brachte keine hilfe nur die komplette Spannungslosigkeit der CPU lies den SF verschwinden, eine Spannungslosigkeit der CP brachte KEIN erfolg
5 Stunden später erneut der Anruf... selbes Fehlerbild WinCC gegreyed SF CPU leuchtet ist diesmal bedingt durch OB87 allerdings nicht in stop.
Selber Diagnose Puffer "K-BUS Fehler" diesmal war ich vorbereitet hatte zur absoluten Sicherheit CPU CP und IM/Anschaltbaugruppe neu dabei und alle 3 getauscht. Zur Sicherheit wegen dem K-BUS sogar alle Bus stecker aller karten...
Alles wieder eingespielt lief auch direkt. Um einen Switch/netzwerkfehler auszuschließen zog ich während der laufenden anlage das Patchkabel, wincc gegreyd, ich steckte es wieder und wincc bekam sofort wieder Verbindung.
somit war für mich persönlich das Switch und Netzwerk als solches doch nicht schuld oder irre ich? zudem erzeugte das ziehen des Patchkabels auch kein S7 Fehler...
heute morgen wieder der anruf wincc sei gegreyd
jetzt der oberhammer.... weder eine SF LED leuchtet noch habe ich ein fehler im diagnosepuffer.......
die s7 steht im run und gibt die befehle auch Hardware technisch über die Ausgabekarten normal an die pumpen "lediglich" winncc hat keine Verbindung.... ist es doch vllt das Netzwerk als solches -Switch, kabel?
allerdings habe ich auf diese Idee gleich das Switch getauscht alle kabel getauscht per wurfleitung profesorisch und 3 stunden später wieder gegreyd s7 wieder kein sf led am leuchten und auch nichts im diagnosepuffer
stand auch noch im run und lief, alleridings keine wincc Verbindung schon wieder.... an der anlage war seit jahren niemand dran und sie lief immer ohne jedlichen fehler nicht einmal ein di oder so war defekt über 9 jahre jetzt...
ich hoffe es kann mir jemand helfen es kann doch nicht ne einzelelne SM Baugruppe( analoge in Outs, digitale in Outs) ein solchen fehler verursachen oder? den außer denen habe ich jetzt alles getauscht.....
vielen vielen dank im voraus
zunächst der Grundaufbau der anlage
S7 300 / 318 CPU und eine CP 2 AI 2DI 1DO 1AO 1 Anschalt 365
angeschaltetes Rack 1AI 2DI 1DO
CP -> normales TCP Ethernet auf einem Switch dieser an 4 Rechner mit WinCC
Fehlerbild: WinCC gegreyd/keine Verbindung
S7 CPU SF LED leuchtet Dauerhaft
S7 in STOP
S7 CP KEIN FEHLER LED!
laut Diagnose Puffer "K-BUS Fehler"
nun habe ich, da es ein bereitschaftdienst war und die anlage glücklicherweise auch ohne S7 "blind" gerade ausläuft, keine Austauschardware zur Hand gehabt und zunächst "NUR" den OB87 eingespielt um Comu. Faults
nicht die S7 stoppen zu lassen
Wichtig Stop & RUN der S7 CPU oder CP brachte keine hilfe nur die komplette Spannungslosigkeit der CPU lies den SF verschwinden, eine Spannungslosigkeit der CP brachte KEIN erfolg
5 Stunden später erneut der Anruf... selbes Fehlerbild WinCC gegreyed SF CPU leuchtet ist diesmal bedingt durch OB87 allerdings nicht in stop.
Selber Diagnose Puffer "K-BUS Fehler" diesmal war ich vorbereitet hatte zur absoluten Sicherheit CPU CP und IM/Anschaltbaugruppe neu dabei und alle 3 getauscht. Zur Sicherheit wegen dem K-BUS sogar alle Bus stecker aller karten...
Alles wieder eingespielt lief auch direkt. Um einen Switch/netzwerkfehler auszuschließen zog ich während der laufenden anlage das Patchkabel, wincc gegreyd, ich steckte es wieder und wincc bekam sofort wieder Verbindung.
somit war für mich persönlich das Switch und Netzwerk als solches doch nicht schuld oder irre ich? zudem erzeugte das ziehen des Patchkabels auch kein S7 Fehler...
heute morgen wieder der anruf wincc sei gegreyd
jetzt der oberhammer.... weder eine SF LED leuchtet noch habe ich ein fehler im diagnosepuffer.......
die s7 steht im run und gibt die befehle auch Hardware technisch über die Ausgabekarten normal an die pumpen "lediglich" winncc hat keine Verbindung.... ist es doch vllt das Netzwerk als solches -Switch, kabel?
allerdings habe ich auf diese Idee gleich das Switch getauscht alle kabel getauscht per wurfleitung profesorisch und 3 stunden später wieder gegreyd s7 wieder kein sf led am leuchten und auch nichts im diagnosepuffer
stand auch noch im run und lief, alleridings keine wincc Verbindung schon wieder.... an der anlage war seit jahren niemand dran und sie lief immer ohne jedlichen fehler nicht einmal ein di oder so war defekt über 9 jahre jetzt...
ich hoffe es kann mir jemand helfen es kann doch nicht ne einzelelne SM Baugruppe( analoge in Outs, digitale in Outs) ein solchen fehler verursachen oder? den außer denen habe ich jetzt alles getauscht.....
vielen vielen dank im voraus