TIA Drehzahlmessung

SPS-User21

Level-1
Beiträge
26
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo, ich habe ein kleines Programm mit TIA V13 erstellt. Es müsste richtig sein. Es soll die Drehzahl einer Welle mit einer Messwelle gemessen werden. Das Signal ist im 5V Bereich und die Drehzahl im Bereich 0 - max 1000 U/min. Die Messwelle ist an die SPS angeschlossen, an die digital Eingänge der Baugruppe. Verwendet habe ich den SFB48. Gäbe es noch einen anderen Baustein für diese Aufgabe? Oder ist der fb48 die beste Wahl.

Gruß
sps user21
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Signal ist im 5V Bereich und die Drehzahl im Bereich 0 - max 1000 min. Die Messwelle ist an die SPS angeschlossen, an die digital Eingänge der Baugruppe.
Die SPS - ist das wieder Deine S7-312C?
Mit dieser SPS kannst Du keine 5V-Signale zählen. Du müßtest die Signale auf 24V bringen (evtl. mit Optokopplern) oder vielleicht diese Zählerbaugruppe benutzen:
6ES7350-1AH03-0AE0 FM350-1, ZAEHLERBAUGR. BIS 500KHZ
SIMATIC S7-300,ZAEHLERBAUGRUPPE FM 350-1 FUER S7-300, ZAEHLFUNKTIONEN BIS 500 KHZ 1 KANAL ZUM ANSCHLUSS VON 5V- U. 24V-INKREMENTALGEBERN TAKTSYNCHRONITAET; MESSBEREICHSARTEN INKL. PROJEKTIERPAKET AUF CD
Gerätehandbuch: Zählerbaugruppe FM 350-1 Aufbauen und Parametrieren

Um ganz sicher zu gehen: Was für einen Geber hast Du (genaue Bezeichnung)?

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja eine S7 314C-2. Austauschen kann ich sie leider nicht mehr. Ich verwende eine Messwelle von der Firma ETH Messtechnik, Modell DRFL-n. Diese wird über einen DC DC Wandler mit 12 V versorgt. Die Signale des Drehzahlausgangs habe ich mit einem Potentiometer und einem Oszilloskop überprüft. Es wurden nur 5V gemessen. Wenn die Signale zu schwach sind dann muss ich sie verstärken.
 
Zuletzt bearbeitet:
Müsste doch auf an 24V gehen, oder?

Code:
[B][FONT=Calibri-Bold][SIZE=2][COLOR=#003883][FONT=Calibri-Bold][SIZE=2][COLOR=#003883][FONT=Calibri-Bold][SIZE=2][COLOR=#003883]Option Drehzahl (n)
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/B][FONT=Calibri][SIZE=2][COLOR=#003883][FONT=Calibri][SIZE=2][COLOR=#003883][FONT=Calibri][SIZE=2][COLOR=#003883]Drehzahl: bis 10.000 min -1 *2
Ausgang: Open-Collektor
Interner Pull Up: [/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=2][COLOR=#003883][FONT=Calibri][SIZE=2][COLOR=#003883][FONT=Calibri][SIZE=2][COLOR=#003883]10 kΩ (5 V Pegel)[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=2][COLOR=#003883][FONT=Calibri][SIZE=2][COLOR=#003883][FONT=Calibri][SIZE=2][COLOR=#003883]
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=2][COLOR=#003883][FONT=Calibri][SIZE=2][COLOR=#003883][FONT=Calibri][SIZE=2][COLOR=#003883]Externer Pull Up: 24 V max / 20 mA
Impulse / Umdrehung: 60
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=2][COLOR=#003883][FONT=Calibri][SIZE=2][COLOR=#003883][FONT=Calibri][SIZE=2][COLOR=#003883]*2 Bei geeigneter externer Beschaltung 37.000 min⁻¹
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][FONT=Calibri][SIZE=2][COLOR=#003883][FONT=Calibri][SIZE=2][COLOR=#003883][FONT=Calibri][SIZE=2][COLOR=#003883](bzw. Drehzahl max.)
[/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT]
 
Gut, dann werde ich das 5V Signal verstärken, so dass an der SPS 24 V ankommen. Und ist der SFB48 (FREQUENC_300C) der richtige Baustein?

Danke!
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich verwende eine Messwelle von der Firma ETH Messtechnik, Modell DRFL-n [...] Wenn die Signale zu schwach sind dann muss ich sie verstärken.
Auf der ETH-Internetseite ist leider keine Anschlußbeschreibung des Drehzahl-Ausgangs zu finden. Vermutlich kannst Du das/die 5V-Signal(e) am besten an einen 24V-SPS-Eingang bringen, indem Du je einen Optokoppler mit 5V-Eingang dazwischen schaltest. "Externer Pull Up: 24 V max / 20mA" klingt verdächtig nach Masse-schaltend, die SPS-Eingänge brauchen aber Plus-schaltend.

ist der SFB48 (FREQUENC_300C) der richtige Baustein?
Ja. Siehe zDt26_02_TF_____31xC_Cnt Beispielprojekte Frequenzmessen

Harald
 
Zurück
Oben