TIA Balluff BNI005H IO-Link Master in TIA v13 anbinden

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Intressant..
Ok du kannst ja direkt den Port angeben.
Kannst du diesen FB aufmachen und beobachten oder ist der Schreibgeschützt?
Wir lesen unser RFID von Balluff auch über diesen Master aus. Dabei arbeiten wir aber mit dem DPWR_DAT und DPRD_DAT Bausteinen (Profinetdaten lesen).
Was ist nun besser oder schlechter? Was sind die Vorteile vom IO_Device_FB?

Das kann ich leider nicht beantworten. Der Baustein istschreibgeschützt und das ist mein ersten Projekt mit IO-Link.

Deshalb habe ich noch eine Frage.

Ich weiß das im Fehlerfall eine IO-Link Device ein Eventbit setzt welches dem IO-Linkmaster einen Fehler signalisiert. Nur wie kann ich diesen Fehler auslesen? Jede Device hat ja eingene Eventcodes. Muss zum Auslesen selber einen IO-Link Call anstoßen oder macht der Master das und ich muss die Meldung nur noch interpretieren?
 
Events kommen auf den Azyklischen Kanal
Da nützt der IO-Link-Call nix
Es wurde spezifiziert, wie die Events in die Profinet Diagnose abgebildet werden.
Du solltest bei Balluff nachfragen, ob die das schon unterstützen
 