    Könnte mir vielleicht jemand erklären warum folgende indirekte adressierung in SCL als Fehler erkannt wird?

    FUNCTION FC_Anz_Rohre_Lage_GiBox : VOID

    VAR_INPUT
    Box_Nr: INT;
    Lage_Nr_Ist: INT;
    Rohr_Nr_Ist: INT;
    Rohre_je_Lage: INT; // Soll-Anzahl Rohre in dieser Lage
    END_VAR

    Rohre_je_Lage := "Packmuster aktuell".Box[1].Lage11[1].Anzahl; <- geht in AWL aber nicht in SCL
    Rohre_je_Lage := "Packmuster aktuell".Box[Box_Nr].Lage11[Lage_Nr_Ist].Anzahl; <- geht ebenfalls nicht, genau das brauche ich aber

    END_FUNCTION


    Hat sich erledigt, ich bin ein Depp: ich kann keine Input-Variablen überschreiben
    Geändert von xj900mb (05.02.2016 um 10:25 Uhr)
    Zitieren Zitieren Fehler SCL-Quelle  

  2. #2
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.739
    Danke
    143
    Erhielt 1.686 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Weil du nicht auf Eingänge eines FCs schreiben darfst.
    Die Genialität einer Konstruktion liegt in ihrer Einfachheit – Kompliziert bauen kann jeder.

    (Sergei Pawlowitsch Koroljow, sowjetischer Konstrukteur von Raketen und Weltraumpionier)

  3. #3
    Registriert seit
    14.04.2012
    Beiträge
    79
    Danke
    9
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    vielen dank

Ähnliche Themen

  1. Step 7 SCL Quelle ändern
    Von Ninja2602 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 08.10.2013, 13:26
  2. Kommentar in SCL Quelle
    Von Praktiker2007 im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 26.06.2012, 13:56
  3. Alarm_S in SCL-Quelle
    Von Züttu im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 11.04.2011, 19:35
  4. SCl Quelle beobachten
    Von adi5 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 31.01.2010, 13:16
  5. SCL Quelle erzeugen
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 13.10.2009, 19:24

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •