Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: Verbindung zur redundanten CPU funktioniert nicht

  1. #1
    Registriert seit
    08.02.2008
    Beiträge
    147
    Danke
    4
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    Habe ein "komische" Problem welche ich hier kurz beschreibe :

    In der Anlage befindes sich eine S7 400H CPU 412-5 redundant als Master und 8 Slave Anlagen mit je S7 400H CPU 412-5 redundant .
    Die Anlagen sind per ProfiNet redundantem Ring vernetzt.






    Beim Master ist zu jeder Anlage eine "S7-Verbindungen hochverfügbar" angelegt.


    Mit X208-Swtich ist einer redundanter ProfiNet-Ring aufgebaut.


    Diese Verbindung funktioniert bis auf bei einer Anlage bei allen Anlagenteilen einwandfrei.




    Bei dieser Anlage :


    Funktionert die Verbindung nur wenn die rechte CPU ( Rack 1) aktiv ist.
    Auch wenn die linke CPU ( Rack 0 ) Master ist.


    Ist die rechte CPU spannungslos funktioniert die Verbindung nicht.
    Die Ethernetverkabelung in Ordnung ist. Die CPU kann mit "ping" erreicht werden.


    Die Hardware wurde bereits komplett getauscht.




    Was auffällt ist das, dass bei dieser Anlage bei der Inbetriebnahme anfangs im Rack 0 eine unterschiedliche CPU verbaut war ( es wurde eine falsche Hardware geliefert )
    , dann die falsche CPU entfernt wurde und bis zur Auslieferung gar keine CPU mehr gesteckt war.


    Kann es sein dass in der Master SPS nun eine "falsche" Verbindung zu nun geänderten CPU angelegt ist ?
    Wie kann diese Verbindung geändert werden ?


    Oder woran kann es sonst liegen ?

    Ich komme nächste Woche wieder zur Anlage und möchte aber vorab klären woran es liegen kann.
    Die Anreise zur Anlage dauert ca. 4 Tage !! Es muss daher bei diesem Besuch erledigt werden.

    Danke Euch für Eure Hilfen oder Ideen.

    beste Grüße
    Mandi
    Zitieren Zitieren Verbindung zur redundanten CPU funktioniert nicht  

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.354
    Danke
    393
    Erhielt 221 Danke für 175 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo Mandi,

    Mit Ping erreicht mann erst mal der CP.

    Kontroliereauf der Baustelle sowieso noch mal der Hardware.
    Ob da auch das gleiche und richtige Rack eingebaut worden ist.
    Und der LWL Verbindung zwischen beide CPU's kontrollieren ob die richtig ist.
    Wenn ich es richtig hab muss die bei der neuere CPU's jeweils der obere und untere Port mit einander verbunden sein.
    War früher glaube ich anders.

    Und sonnst,
    Wenn nötig Hardware und Netpro übersetzen
    Beide CPU's Urlöschen
    Beide CPU's komplett (Hardware, Verbindung und Programm) laden.

    Ich denke das das dein Problem lösen muss.

    Bram
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.05.2014, 16:58
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 21.10.2013, 12:35
  3. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.09.2012, 23:56
  4. Keine verbindung zur FM 354 aber zur CPU schon
    Von blackball83 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 19.08.2006, 08:12
  5. Verbindung S7 Graph zu plcsim funktioniert nicht
    Von Wolle379 im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 09.05.2005, 12:07

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •