Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: SFC12 DP-Teilnehmer Aktivierung/Deaktivierung funktioniert nicht

  1. #1
    Registriert seit
    14.12.2015
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    HAllo,

    ich muß hier mal nen Thread aufmachen der sich mit dem SFC12 befasst.
    Ich möchte einen Profibus TN abschalten mit dem SFC12.

    Hier mal mein Programm

    CALL "D_ACT_DP"
    REQ :=M900.0
    MODE :=B#16#2
    LADDR :=EW100
    RET_VAL:=MW906
    BUSY :=M900.7

    der Profibus TN hat die E/A Adresse E100-103 und A100-103 und ist der einzige TN am Netz (DP/DP Koppler)
    Ich hab gehört das es mit der Diagnose bei LADDR auch gehen soll, aber alles was ich konfiguriere bekomme ich nur RET_VAL: 8093 zurückOnline.jpg

    Kann mir jemand nen Rat geben was ich falsch machen ?
    Diesen Thread kenn ich schon, bringt mich aber nicht weiter.


    config.jpg
    Zitieren Zitieren SFC12 DP-Teilnehmer Aktivierung/Deaktivierung funktioniert nicht  

  2. #2
    Registriert seit
    19.06.2008
    Ort
    Ostalbkreis
    Beiträge
    3.140
    Danke
    201
    Erhielt 553 Danke für 498 Beiträge

    Standard

    Bei LADDR:= 64 (hex) angeben (=100dez)

  3. #3
    fireblade_SC57 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    14.12.2015
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von Verpolt Beitrag anzeigen
    Bei LADDR:= 64 (hex) angeben (=100dez)
    Danke
    Hab jetzt das Selbe herausgefunden.
    Ich hab allerdings den Wert 100dez in ein MW910 geladen und das angelegt an LADDR. Dann gings auch.
    Trotzdem ist die Beschreibung von Siemens verwirrend

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 20.05.2014, 16:58
  2. Step 7 SFC12 - PN Teilnehmer Status abfragen
    Von Pico1184 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.04.2014, 20:51
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 08.03.2010, 14:57
  4. SFC12 Teilnehmer abschalten
    Von FvE im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 10:16
  5. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.07.2007, 21:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •