Moin Leute,
Ich bin neu hier und hab da gleich mal eine Frage. Ich hoffe mir kann jemand helfen.

Wie funktioniert die Analogwertverarbeitung in der SPS. Ich habe eine S7 1200 1214DC/DC/DC zur Verfügung. Ich möchte die Temperatur einer Flüssigkeit in einer Flasche mit einem PT100 messen, dann über den PID_Temp Regler der SPS regeln und am Ende diese Flasche mit Peltierelementen auf einen Sollwert von 8°C kühlen.
Ich habe gelesen, dass man das Eingangssignal (0-10V), bevor man es dem Regler zuführt noch normieren (NORM_X) und skalieren (SCALE_X) muss. Kann mir jemand die Funktionsweise dieser beiden Bausteine näher erklären?
Super wäre es auch, wenn mir jemand ein Bild mit einem Projekt zur Verfügung stellen kann.
Danke im Voraus
Leo1909
 
Ich bin neu hier und hab da gleich mal eine Frage.
Jeder der Neu hier ist hat erstmal ne Frage... ;)
Willkommen.

Wie funktioniert die Analogwertverarbeitung in der SPS. Ich habe eine S7 1200 1214DC/DC/DC zur Verfügung.

Kurz gesagt:
Bei 0..10V, 2..10V, 0..20mA, 4..20mA stellt dir eine Analogkarte einen Wert von 0 bis 27648 zu Verfügung.
Wobei 27648 dann die 10V oder 20mA repräsentiert. Hier muss man wenn man also umrechnen... SCALE... etc.
Beispiel - Sensor 0..10bar mit 0..20mA-Schnittstelle - in der CPU dann 0-27648 dezimal wobei die 27648 dann direkt die 10bar sind.

Bei -10..+10V, -20mA..+20mA bekommst du -27648 bis +27648.

Bei Temperatur-Auswertekarten also PT100/PT1000/Thermoelement-Karte etc. bekommst du je nach Einstellung (Standard oder Klima)
direkt die Temperatur mit einer oder mit 2 Kommastellen. (231 = 23,1°C oder 2134 = 21,34°C).

Ich habe gelesen, dass man das Eingangssignal (0-10V), bevor man es dem Regler zuführt noch normieren (NORM_X) und skalieren (SCALE_X) muss. Kann mir jemand die Funktionsweise dieser beiden Bausteine näher erklären?
Du hast also den PT100 nicht direkt an einer PT100-Auswertekarte sondern der wird irgendwo noch auf 0..10V umgesetzt und dann auf einen Spannung-Analgogeingang.
Dann bist du mit NORM/SCALE richtig.

Zur Frage der Verwendung empfiehlt sich die Foren-Suche hier. Zum Begriff "S7-1200 Analog" gibt es einen ganzen Haufen Themen
http://www.sps-forum.de/simatic/31723-s7-1200-analogwert.html
http://www.sps-forum.de/simatic/382...verarbeitung.html?highlight=s7-1200+skalieren
u.v.m.


Super wäre es auch, wenn mir jemand ein Bild mit einem Projekt zur Verfügung stellen kann.
Aus SIEMENS selber liefert Erklärung (inkl. Screenshots)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/39334504