Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 40

Thema: Alternative zu CP341 RS232

  1. #1
    Registriert seit
    20.01.2010
    Ort
    Hennef (Sieg)
    Beiträge
    16
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Moin Leutz,

    brauch mal eure fachlichen Ratschläge. Gibt es Alternativen zum CP341?

    Die Aufgabenstellung bei mir ist im Moment, wir haben beim Kunden ein Systec IT6000E Wägecontroller verbaut.
    Nun möchte er dies aber von seiner Leitwarte aus "Fernsteuern", sprich von dor die Produktvorwahl machen.
    Nach Rücksprache mit unserer Servicefirma die für uns die Wägecontroller programmiert und repariert würde
    dies über eine RS232 Schnittstelle funktionieren.

    Nun meine Frage, gibt es alternativen zu einem CP340/341 oder bin ich auf diesen angewiesen um den
    Wägecontroller per RS232 zu steuern?

    Vielen dank schon mal im Vorraus für eure Antworten.
    MfG Ondel
    Zitieren Zitieren Alternative zu CP341 RS232  

  2. #2
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.255
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Ich glaube nicht.
    Aber was hast Du gegen den CP? Wir haben da schon zig-Waagen damit gesteuert.

  3. #3
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.327
    Danke
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge

    Standard

    Warum eigentlich RS232 - kennt die Servicefirma nichts anderes? Muß denn der Wägecontroller IE6000E per serieller Schnittstelle kommunizieren? Kann der Wägecontroller nicht auch Ethernet?
    Was hast Du für eine SPS/CPU - hat die vielleicht schon eine Ethernet-Schnittstelle?

    RS232 Alternative zu CP34x - falls Du an Deiner SPS schon eine ET200S hast, dafür gibt es auch serielle Schnittstellen, z.B. ET200S 1SI

    Es gibt CPU mit integrierter RS422/485-Schnittstelle, z.B. 314C-2 PtP


    PS: je mehr Informationen Du uns "preisgibst" desto besser können wir über Alternativen nachdenken ...

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    Ondel (19.02.2016)

  5. #4
    Registriert seit
    22.10.2005
    Beiträge
    253
    Danke
    25
    Erhielt 23 Danke für 23 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    für die IT6000 gibt soweit ich mich erinnere ein Ethernetmodul.

    Gruß
    Joe

  6. #5
    Registriert seit
    07.06.2006
    Ort
    Bayern
    Beiträge
    624
    Danke
    27
    Erhielt 156 Danke für 139 Beiträge

    Standard

    Evtl. kann man das auch mit einem Com-Server, der via Ethernet angebunden wird, realisieren.

    Von WuT gibt es da z.B. auch eine Beschreibung bzgl. Anbindung an eine S7:

    http://www.wut.de/e-58www-22-apde-000.php

  7. #6
    Registriert seit
    08.02.2007
    Ort
    A-2320
    Beiträge
    2.255
    Danke
    244
    Erhielt 332 Danke für 303 Beiträge

    Standard

    Die Frage ist auch welches Protokoll?
    Normal haben diese Wagencontroller S3964R.

  8. #7
    Registriert seit
    24.03.2010
    Beiträge
    126
    Danke
    3
    Erhielt 26 Danke für 21 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    Systec IT arbeiten bei RS232/RS485 mit einem eigenen, ziemlich simplen ASCII- Protokoll.
    Zumindest IT3000- Geräte. Das Protokoll unterstützt dafür aber alle Möglichkeiten der Waage.
    Hatte ich schon einige vor mir. Modbus, RK512 o.ä. wurde bei IT3000 nicht unterstützt.
    Welche Möglichkeiten IT6000 kann -> Handbuch lesen.

    Preisgünstige Möglichkeit, von S7 nach ASCII Protokoll zu kommen, ist ET200S mit 1SI.
    Softwaremässig sehr ähnlich zu verarbeiten wie CP341.

    mfg
    Erdmann

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu erdmann für den nützlichen Beitrag:

    Ondel (19.02.2016)

  10. #8
    Registriert seit
    12.04.2005
    Ort
    Black Forest
    Beiträge
    1.346
    Danke
    28
    Erhielt 131 Danke für 118 Beiträge

    Standard

    Es gibt ja diverse Gateway von Ethernet, Profibus usw. auf RS232 ...
    Könnte man ggf auch einsetzen

    „Eine Frage raubt mir den Verstand bin ich verrückt oder sind es die Anderen ?“

    Albert Einstein

  11. #9
    Ondel ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.01.2010
    Ort
    Hennef (Sieg)
    Beiträge
    16
    Danke
    3
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    @borromeus: Ich persönlich habe nichts gegen den CP341, jedoch so wie ich meinen Chef kenne, ist ihm das preislich gesehen eine zu hohe Investition. Er hätte am liebsten die preisgünstigste Möglichkeit, daher auch meine Frage nach den Alternativen.

    @PN/DP: Wieso ausgerechnet RS232? Das darfst du mich nicht fragen, ich habe mich im Moment nur an das Angebot unserer Zulieferer gehalten. Ich selbst meine auch das es für die Systecs ein Ethernetmodul gibt, so wie JoeJo meint.

    Als CPU setzen wir die VIPA 315-2AG12 ein:
    315-2AG12
    CPU 315SB/DPM - SPEED7-Technologie
    SPEED7-Technologie
    1 MB Arbeitsspeicher
    Speicher erweiterbar (max. 2 MB)
    PROFIBUS-DP-Master / PtP (umschaltbar)

    Also wäre Ethernet ja vorhanden und ist eh schon in Benutzung. PtP ist nicht nutzbar, da wir Profibus-DP verwenden.

    MfG Ondel

  12. #10
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.327
    Danke
    932
    Erhielt 3.332 Danke für 2.690 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wie weit weg von der SPS ist der Wägecontroller bzw. wieviel Meter Datenkabel?

    Da die SPS bereits eine Ethernet-Schnittstelle hat würde ich diese benutzen anstatt eine serielle Schnittstelle nachzurüsten. (Es sei denn, die SPS hat schon so viele Ethernet-Verbindungen, daß für die Waage keine Verbindungsressource mehr übrig ist.) Dann würde ich schauen, was günstiger ist: eine Ethernet-Schnittstelle im Wägecontroller oder RS232-Schnittstelle und einen COM-Server/Netzwerkgateway (z.B. Moxa).

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 10.01.2016, 19:07
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 09.01.2011, 17:54
  3. Suche einen CP341-RS232
    Von Techniker3 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.08.2010, 11:20
  4. Suche CP341 - RS232
    Von Immergewinner im Forum Suche - Biete
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.12.2007, 16:26
  5. CP341 RS232 Kamera DataMatrix
    Von zinken im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 10.03.2004, 08:29

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •