Hallo liebe Forengemeinde,


dies ist mein erster Beitrag, beginnend gleich mit einem Problem zu meiner Steuerung.
Folgendes Szenario:
Also SPS wird eine 315 DP genutzt, als Touchpanel ein MP370 12 Zoll. Die SPS wird an den PG/PC mit einem MPI/USB Kabel verbunden. Das Klappt soweit gut. Eine Verbindung zum Panel konnte ich mit ethernet aufbauen (winCC 2008).
Ich bekomme aber zwischen SPS und Panel keine Verbindung. Weder über MPI noch DP. Funktioniert diese Konstellation überhaupt? (Im Tia ist das mp370 nicht mehr aufgeführt).

amnesia
 
Welche Verbindung geht den nicht? Panel auf SPS oder Panel auf PG/PC?

Panel auf PG/PC...
Gehen sollte es auch über MPI und DP. Vorrausgesetzt dass die Schnittstelleneigenschaften sind in den Transfereinstellungen passend eingestellt sind. Wie bist du denn verbunden?
PG/PG -> USB-Adapter -> Panel?
Du könntest in den PG/PC-Schnittstelleneinstellungen bei DP/MPI mal die Diagnose ausprobieren, dort kannst du sehen ob du überhaupt das Panel als Teilnehmer erreichen kannst.

Zum Thema MP370 und TIA...
Das MP370 ist schon lange abgekündigt und, höflich ausgedrückt, etwas älter.
Es hatte auch zur WinCC-Flexible-Zeit schon einen direkten Nachfolger, in Form des MP377, welcher mittlerweile ebenfalls schon abgekündigt wurde. Das MP377 wurde noch in TIA übernommen, das MP370 leider nicht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Ronin für deine schnelle Antwort.

Zu meinen Verbindungen:

SPS -> USB -> PG/PC = Funktioniert
PANEL -> ETHERNET -> PG/PC = Funktioniert
SPS -> PANEL = Funktioniert nicht.

amnesia
 
Wenn Du im WinCC flexible die Verbindung zur CPU 315-2 DP per MPI konfigurierst, dann muß Du das MPI/Profibus-Kabel auf die linke MPI-Schnittstelle der 315 stecken. Wenn Du die Verbindung per Profibus konfigurierst, dann mußt Du das Kabel auf die rechte DP-Schnittstelle stecken. Das MPI/Profibuskabel selber ist richtig angefertigt (fertiges Kabel oder bei Profibus-Steckern jeweils der linke Eingang benutzt und bei beiden Steckern der Abschlußwiderstand eingeschaltet, grüne + rote Adern korrekt auf A und B)?

Harald
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wow, das geht ja schnell hier :) Vielen Dank!

Das Kabel ist funktioniert (gerade getestet), Abschlusswiderstände sind eingeschaltet. MPI/Profibus kabel ist auf der SPS mit der MPI Schnittstelle Verbunden. Die 315 hat die Adresse 5.
Verbindung.JPG
 
Stelle rechts bei der Steuerung den Steckplatz 2 ein. Eine S7-300-CPU steckt immer im Steckplatz 2 (siehe auch Deine HW Konfig).
Ich würde auch der CPU die Standard-MPI-Adresse 2 geben, wenn möglich.

Harald
 
Ok, das habe ich geändert. Trotzdem keine Verbindung.
Mal einen anderen Ansatz. Kann ich überhaupt auf das TIA Projekt (auf die Externen Variablen) zugreifen, bzw. diese ansteuern? Im WinCC kann man nur STEP7 Projekte intigrieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

versteh ich das soweit richtig das die CPU nicht in einem Step7 V5.x projektiert ist sondern im TIA Portal?
Und das MP370 ist als eigenes WinCC flexible Projekt angelegt?
Und Du möchtest jetzt die Projektierung so machen das dieses WinCCflexible auf die Daten der CPU aus TIA zugreift?

Gruß
Christoph
 
Das müßte möglich sein (habe ich aber noch nicht gemacht). Das MP370 greift ja nicht auf TIA zu, sondern auf absolute Speicheradressen in der CPU 315-2DP.

Doch warum willst Du die 315-2DP mit TIA programmieren? Ich würde Step7 V5.x benutzen mit integriertem WinCC flexible. Das wird viel einfacher und schneller und nicht so fehlerträchtig als die 315-2DP alleine in TIA und das MP370 alleine in WinCC flexible.