12 Lenze Servo´s über PB

Jetzi83

Level-1
Beiträge
19
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hy

Ich arbeite mit einer CPU 3135-2DP.
An der DP Schnittstelle habe ich die Servo´s über das von Lenze 2133 Profibusmodul angeschlossen.
An der MPI Schnittstelle habe ich noch ein OP170B angeschlossen.

In der Hardwarekonfig sind die Regler ans DP-Mastersystem angeschlossen und haben die Adressen 10-21, die Adressen sind auch korrekt an den PB-Modulen eingestellt. Es wird auch im "NetPro" richtig dargestellt.
Die Profibusleitungen sind ordnungsgemäß gemacht, und die Regler und Module mit 24V und Freigabe versorgt.

Mein Problem:
An der Cpu leuchtet die "SF-LED" ständig, und die "BF-LED" blinkt.
Wenn ich in der Hardwarekonfig den Betriebszustand eines DP-Teilnehmers abfrage, sagt mir dieser: Baugruppe projektiert, aber nicht vorhanden

Hat irgendjemand eine Idee was ich da wieder vergessen oder falsch gemacht habe?
 
Hallo,

ich hatte schon ab und zu denn Fall, das eines der Lenze-Profibusmodule
ausgefallen war. Dies hatte sich mit dem gleichen Fehlerbild geäußert.

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
bin schon weiter gekommen

Bin jetzt schon etwas weiter gekommen.
jetzt kann ich bei normaler Abschlusswiderstandsschaltung (erster und letzter Teilnehmer) mit einem Regler kommunizieren.

wenn ich bei dem einen kommunizierendem Regler den Abschlusswiderstand auf on schalte, hab ich plötzlich auch mit allen vorigen Reglern kontakt.
die LED´s SF und BF leuchten bzw. blinken jedoch immer noch.

Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt??
 
Hallo
Ich gehe mal davon aus,dass du die PB Adressen an den Modulen richtig eingestellt hast und die GSD Dateien mit der gewünschten Betriebsart in der HW Konfiguration der S7 eingestellt hast. Es muß auch der Lenze Kommunikations-FB mit den gewählten Adressen in die S7 Steuerung geladen werden. Kontrolle der Abschlußwiederstände ist wichtig !! ( nur am ersten und letzten auf ON)
Viel Erfolg
 
Ich würde sagen, daß deine Busverdrahtung nicht korrekt ist (Stecker Leitung, Abschlußwiderstände, Verlegung etc.) oder/und Busteilnehmer nicht die richtige oder eine doppelt vergebene Adresse haben. Stellst du mittendrin einen Abschlußwiderstand am Stecker auf ON, hängst du dahinter alles ab. Sitzt dort der Fehler, funktioniert die Kommunikation mit den Teilnehmern davor jetzt. Der Busfehler blinkt weiter, da ja die letzten Teilnehmer fehlen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
- hast du schon die Stecker auf die richtige Belegung der "Eingänge" und
"Ausgänge" durch die Profibusleitung überprüft?
- die Module sind recht EMV empfindlich und anfällig auf Potentialunter-
schiede, daher sollte eine extra Ausgleichsleitung vom Modul zum Gerät
vorhanden sein
- geänderte Teilnehmeradressen werden nur durch wegschalten der
Versorgungsspannung aktiviert

welchen Status zeigen die Led's an den Busmodulen?
 
Problem gelöst!!!!!!!!

Ihr hattet recht, bei einem Profibusstecker waren die Adern vertauscht, und ich muss es beim kontrollieren übersehen haben. Blöder Fehler.

Besten Dank an Alle:-D
 
Zurück
Oben