    Hallo Liebes Forum,

    Folgender Aufbau
    DP/DP Koppler: 6ES7158-0AD01-0XA0
    CPU: 6ES7 315-2EH14-0AB0
    Mobiler-Generator/CPU: 6ES7 315-2EH14-0AB0

    Soweit es mir bekannt ist, wird ein Fehler an die CPU gesendet, wenn die Sekundärseite des Kopplers nicht angeschlossen/erreichbar ist.
    Weiß jemand wie ich diesen Fehler unterbinden kann bzw die CPU Grün bleibt wenn die Sekundärseite des Kopplers abgesteckt wird?

    Bin für jeden Tipp Dankbar.
    lg Kreativ
    Zitieren Zitieren DP/DP Koppler Fehler Sekundärseite unterbinden  

  2. #2
    Registriert seit
    22.03.2007
    Ort
    Detmold (im Lipperland)
    Beiträge
    11.718
    Danke
    398
    Erhielt 2.400 Danke für 2.000 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    der Koppler ist ein Busteilnehmer wie jeder andere auch. Du kannst ihn z.B. programmgesteuert an- und abmelden (den Baustein dazu aus der Siemens-Bibliothek habe ich gerade nicht parat).

    Gruß
    Larry

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Larry Laffer für den nützlichen Beitrag:

    Kreativ (23.02.2016)

  4. #3
    Kreativ ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    10.07.2012
    Beiträge
    11
    Danke
    9
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Super, vielen Dank.

    Handelt sich um den SFC 12 "D_ACT_DP"

Ähnliche Themen

  1. UPnP Zugriff auf Beckhoff-Controller unterbinden
    Von Toddy80 im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.10.2015, 11:05
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.03.2015, 12:39
  3. Sporadischer Fehler mit DP/DP Koppler
    Von shotar im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.04.2010, 21:43
  4. SPS-Stop unterbinden
    Von digga im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 15.09.2007, 13:37
  5. Mehrfachausführung einer FCx unterbinden?
    Von GhostBlade im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 31.07.2006, 09:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •