Hallo Liebes Forum,

Folgender Aufbau
DP/DP Koppler: 6ES7158-0AD01-0XA0
CPU: 6ES7 315-2EH14-0AB0
Mobiler-Generator/CPU: 6ES7 315-2EH14-0AB0

Soweit es mir bekannt ist, wird ein Fehler an die CPU gesendet, wenn die Sekundärseite des Kopplers nicht angeschlossen/erreichbar ist.
Weiß jemand wie ich diesen Fehler unterbinden kann bzw die CPU Grün bleibt wenn die Sekundärseite des Kopplers abgesteckt wird?

Bin für jeden Tipp Dankbar.
lg Kreativ
 
Hallo,
der Koppler ist ein Busteilnehmer wie jeder andere auch. Du kannst ihn z.B. programmgesteuert an- und abmelden (den Baustein dazu aus der Siemens-Bibliothek habe ich gerade nicht parat).

Gruß
Larry
 