- Beiträge
- 21.965
- Reaktionspunkte
- 6.836
-> Hier kostenlos registrieren
Dein Programm ist eigentlich fast richtig. Es ist nur nicht besonders sinnvoll, das PAW304 an jedem MOVE-OUT anzuschließen, weilich habe das Programm jetzt so geschrieben:
Move Baustein
EN: M0.0-M3.7
IN: erforderlichen Wandlerwert 0..27648
Out: PAW 304
- man dann nicht gut beobachten kann, welcher Wert tatsächlich in den Analogausgang geschrieben wird (zurücklesen ist nicht möglich)
- mehrfache Zuweisungen an das PAW bei mehr als 1 aktivem Merker führen dazu, daß der Analogausgangswert springt
- Mehrfachzuweisungen an Ausgänge generell unschön sind
- bei Adressänderung sehr viele Stellen angepasst werden müssen
Wie bereits in Beitrag #4 beschrieben sollte Dein Programm etwa so aussehen:
Code:
+--------+
"Immer1" | MOVE |
----| |----+-----------|EN ENO|-
| | |
| 0-|IN OUT|-#temp_int
| +--------+
|
| +--------+
| M0.0 | MOVE |
+----| |----|EN ENO|-
| | |
| 864-|IN OUT|-#temp_int
| +--------+
|
| +--------+
| M0.1 | MOVE |
+----| |----|EN ENO|-
| | |
| 1728-|IN OUT|-#temp_int
| +--------+
...
|
| +--------+
| M3.7 | MOVE |
+----| |----|EN ENO|-
| | |
| 27648-|IN OUT|-#temp_int
| +--------+
|
| +--------+
| | MOVE |
+-----------|EN ENO|-
| |
#temp_int-|IN OUT|-PAW304
+--------+
Hast Du die HW Konfig auch in die CPU geladen?leider kommt aber kein Stromsignal aus der Ausgangskarte
Hardware wurde meiner Meinung nach richtig konfiguriert und die Karte richtig eingestellt auf 4-20mA
Ist das Gerät am Analogausgang richtig angeschlossen?
Du kannst mal ein Strommessgerät direkt an die Analogausgangs-Klemmen (3 und 6) anschließen (und dadurch mit dem Messgerät die Last kurzschließen) und den Ausgabestrom messen.
Harald