Sonstiges SINAMICS CU320-2 mit STARTER auf Laptop verbinden.

XenoTron

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe hier eine Werkzeugmaschine wo ein SINAMICS CU320-2 verbaut ist und möchte gern die Parametrierung sehen.
Nach mehreren Tagen erfolglosem herumspielen, schaffe ich es aber nach wie vor nicht eine Verbindung mit Starter zu etablieren.

Ich habe bisher oft mit NordCon oder der Software von Lenze auf deren Drives zugegriffen, das ging auch immer relativ stressfrei.

Nur beim Starter habe ich so meine Probleme damit.
Weder das anwählen über Nullmodem, noch das direkte Verbinden mit dem Laptop über X127 bringen bei mir Erfolg.
Beim Verbinden über X127 habe ich die IP und die Subnet des Laptops auf Siemens Standard angepasst gehabt und konnte aber auch damit keine Verbindung herstellen.

Könnte mir bitte jemand Erklären, wie ich mit meiner vorhandenen Hardware Zugriff auf den CU320-2 bekomme oder vielleicht gibt es irgendwo eine Anleitung dazu, welche ich einfach abarbeiten kann.
Das Handbuch des 320 brachte mir dabei wenig Erfolg und die Anleitungen die ich per Google gefunden und befolgt habe sind mir nicht detailliert genug.
Ich glaube mir fehlen da einfach Grundlagen zum Umgang mit Siemens Hardware und hoffe das mir da jemand helfen kann.

Vorhandene Hardware wäre:

Laptop mit Starter 4.4.1.0 installiert.
Patchkabel
Crossover Patch Kabel
Nullmodem Kabel über RS232->USB am Laptop angeschlossen.
 
Hallo,

das mit dem RS232 und Nullmodem vergiss gleich wieder. Da du einen USB/RS232 Umsetzter verwendest ist da keine Funktion garantiert.
Bleibt noch Ethernet.
Die X127 hat per default die IP Config : 169.254.11.22/255.255.0.0.
Hast Du dieses Netzt an deine Netzwerkkarte konfiguriert und wenn ja geht der Ping?
Was zeigt erreichbare Teilnehmer an im Starter wenn du über die Netzwerkkarte die Such startest.
Selbst wenn die IP nicht passt sollte da ein Gerät angezeigt werden.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke schonmal für die Infos. Ich werde das Heute oder Morgen mal durchtesten und dann sagen was bei raus kam.
Den X127 muss ich über ein normales Patchkabel an unser Netzwerk anschließen und dann über das Netzwerk anwählen, oder?
Also ich kann nicht einfach ein Patchkabel vom Laptop zum X127 stecken?
 
Hallo,

vorzugsweise direkt an Laptop.
Wenn die CU320-2 am Netzwerk angeschlossen ist dann kann es sein dass die IP nicht zum Netz passt und dann kriegste keine Verbindung.
Daher immer direkt mit dem Laptop verbinden. Cross oder patch ist egal komt drauf an was deine Schnittstelle im Laptop kann, Cross sollte auf alle Fälle gehen.

Gruß
Christoph
 
Hallo,
also. Ich habe eben mal das Laptop mit einem normalen Patchkabel mit der U320 verbunden.
IP Adresse hatte ich eingestellt: 169.254.11.1 // 255.255.0.0
Ich habe im Starter bei mir 3 Optionen zur Auswahl, welche ich wohl zum Verbinden nutzen könnte.


Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet.ISO.1
Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet.TCPIP.1
Broadcom NetLink (TM) Gigabit Ethernet.TCPIP.Auto.1


Ich habe alle drei getestet.


Positiv war, das er nun zumindest diese Meldung zeigt. Das hat er vorher schon nicht getan.

Starter Suche.jpg






Danach kommt aber wieder die Meldung, dass er keine Geräte gefunden hatte.


Im erreichbare Teilnehmer sehe ich folgendes:

starter 2.jpg


Wenn ich im Projekt dann die Geräte online suchen will steht da:

starter 1.jpg


Hintergrund der ganzen Geschichte ist, dass ich versuche einen Drehgeber auf Funktion zu testen, der an dieser Anlage mit betrieben wird.
Da kann man doch sicher dann irgendwo die Werte lesen, die der eingibt?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

also das Gerät hat er ja gefunden und auch die IP passt.
Ping würde also funktionieren?
Die Schnittstelle ISO und AUTTO solltest du nicht verwenden, es reicht TCPIP.

Hast du den den richtigen SSP installiert für die CU? Wenn der nicht installiert ist dann wird das mit dem erkennen auch nichts.
Überprüfe mal in Hilfe -> installierte Geräte im Starter ob dort eine CU320-2 V4.4 vorhanden ist, wenn das nicht der Fall ist dann hast du den SSP nicht installiert.
Woher hast du den Starter? Wenn ausd dem Siemens Download dann hast du alle 3 Volumes geladen oder nur das 1?

Gruß
Christoph
 
Hallo,

stimmt da fehlt dir komplett die neuen Sinamics geräte.
Lade bitte auch Volume 2 und 3 , im 2er sind die SSP für die S120 der neuen Generation, in Volume 3 die Onlinehilfe.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Gut, danke schon mal für die Hilfe das mache ich erstmal.
Die Leitung ist hier nicht die beste. Ich melde mich wenn der das alles durch hat.

Kann man die Werte, die von einem Motordrehgeber kommen überhaupt mit dem Starter auslesen?
 
Perfekt, Danke.
Hat alles gut funktioniert. Ich kann jetzt das Gerät in das Projekt laden.
Erkennt der STARTER die am CU320-2 angeschlossenen Geräte automatisch?

Oder muss ich die irgendwie noch von Hand einfügen?
 
Ja, da ist schon eine Anlage. Da ist ein SMC20 (Da hängt der Siemens Drehgeber dran) im Verbund mit einem Single Motor Module an der CU320-2.

Jetzt müsste man doch irgendwo sehen können, was der Drehgeber eingibt, richtig?
Das sollte doch letzten Endes alles auf der CU zu sehen sein?
 
ja das siehst du in der Expertenliste des Antriebs.
Also Online gehen, Laden ins PG, speichern des projektes dann Expertenlist des Antriebs öffnen und den entsprechenden Parameter suchen, dann siehst du den Wert.
Wenn am SMC und Motormodule die RDY LED nicht Orange ist dann wurde dassx schon konfiguriert und du must nix erstellen.
Wenn die RDY LED Gelb ist dann haben die Komponenten keine Projektierung und du must erstmal eine erstellen.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

habe auch ein ähnliches Problem.
will einen kleinen mobilen Prüfstand aufbauen mit einer CU320-2 PN und einem Laptop mit Starter SW.
Laptop habe ich mit einem Patchkabel auch mit einem Crosskabel an die Schnittstelle X127 an der CU angeschlossen.
kann aber die CU nicht finden, konnte auch die Adresse 169.254.11.22 nicht anpingen.
habe auch die aktuellen SSP`s installiert aber soweit komme ich ja nicht hab noch keine Verbindung zu CU.
Ist die CF-Card notwendig weil keine im CU steckt.
 
Da gibt es viele versionen ich würde die aktuellste nehmen mit der performance erweiterung. Wofür ist die performance erweiterung?
 
... da bekommst Du schon eine aktuelle.
Es gibt zwar immer wieder Softwareerweiterungen von Firmware zu Firmware, aber das sind dann Funktionalitäten wie folgende, die viele Anwender gar nicht nutzen:.
- dynamische Kippmomentregulierung (also Motoren bis zur absoluten Spannungsgrenze ausnutzen)
- Nutrastkompensation
- One Button Tuning
- diverse Technology extensions, wie ViBX, DCDC-Converter
- geberlose Lageregelung über Motormodell
- automatische Nachoptimirtung in Betrieb
- weitere Algorithmen für Condition Monitoring
- Netzfunktionen für die Einspeisungen
- hohe Ausgangsfrequenzen, auch für Motoren >1000A bis 1600Hz - kleinere gehen noch weiter
- Spannungsvorsteuerung im Stromregelkreis (aber sowas braucht man für z.B. Prüfstände)
- weitere Stromsollwertfilter
-...
 