Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: S7 Baugruppen

  1. #1
    Registriert seit
    17.08.2004
    Beiträge
    81
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    gibt es Eingabebaugruppen, bei denen ich einen 2-Draht Sensor anschliessen kann?

    mfg
    Zitieren Zitieren S7 Baugruppen  

  2. #2
    Registriert seit
    22.07.2004
    Beiträge
    749
    Danke
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    ne Frage was denn für einen Sensor gibt er ein Analogessignal oder ist er einfach nur ein Näherungschalter oder ähnliches???

  3. #3
    Tom Gast

    Standard

    Zitat Zitat von chivas
    Hallo,

    gibt es Eingabebaugruppen, bei denen ich einen 2-Draht Sensor anschliessen kann?

    mfg
    Ja.

    Hier eine Helmholz-Baugruppe als Beispiel.

    http://www.deltalogic.de/ea_baugruppen/ae_8_pt100.htm

    Gibt es auch von Siemens und Vipa und vielleicht noch anderen.

    Tom

  4. #4
    chivas ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.08.2004
    Beiträge
    81
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Sorry wegen der fehlenden Angabe!

    Es ist ein Binärsignal!

    0/24 VDC

  5. #5
    Registriert seit
    22.07.2004
    Beiträge
    749
    Danke
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge

    Standard

    Kannst du das nicht einfach an die Digitalen Eingänge hängen? Ich versteh sonst gerade nicht was du suchst.

  6. #6
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    bei den Daten der Eingabebaugruppen stehen auch die mA dabei, da manche 2-Draht Sensoren einen gewissen Strom benötigen, hatte von IFM eine alte Lichtschranke die mehr Strom wollte als die Eingangsbaugruppe hergab, einfach einen Widerstand parallel zum Eingang gegen Masse geschaltet und schon ging es (ist aber absolut die Ausnahme).
    Geändert von lorenz2512 (23.05.2006 um 10:43 Uhr)
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  7. #7
    chivas ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    17.08.2004
    Beiträge
    81
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Genau um das geht es, das der Strom, der die Baugruppe braucht zu klein ist.

    Man wird dann besser dran sein mit einem 3 Draht Sensor.

Ähnliche Themen

  1. S5 / S7 / Baugruppen
    Von wincc im Forum Suche - Biete
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.03.2009, 13:56
  2. S5 Baugruppen
    Von pixelpeter im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.12.2008, 17:18
  3. S7 Baugruppen
    Von sps-freak im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.08.2007, 15:25
  4. S7 Baugruppen
    Von Praktikus im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.11.2006, 14:34
  5. Helmholz Baugruppen = Siemens Baugruppen??
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 19.04.2006, 21:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •