    Schönen guten Tag zusammen,

    ich habe folgende Frage / folgendes Problem:

    1) Ich habe eben einen FB geschrieben ( in diesem Fall FB2 )
    2) Diesen FB habe ich im FB10 zweimal aufgerufen
    3) Diesen FB10 dann im OB1 aufgerufen und ihm den Instanzdatenbaustein DB10 zugeordnet

    Nun zu meinem Problem:
    Steuere ich nun über eine VAT unterschiedliche Bits an denen im FB10 verarbeiteten FB's
    und beobachte dann das "Innenleben" der FB's, ist der Status immer identisch.

    Kann mir hier eventuell einer einen Tipp geben wie ich die einzelnen FB's beobachten kann ?

    Vielen Dank vorab...

    Mfg David
    Zitieren Zitieren Beobachten FB's  

  2. #2
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Haben beide Aufrufe von FB2 im FB10 einen separaten Instanzdatenbaustein?

  3. #3
    _db_ ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.10.2015
    Ort
    Hachenburg
    Beiträge
    27
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Danke für die schnelle Antwort

    Nein, haben sie nicht.
    Sie wurden lediglich im FB10 als Multiinstanzen aufgerufen...

  4. #4
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Dann hier lesen
    FC mehrfach aufrufen

  5. #5
    _db_ ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.10.2015
    Ort
    Hachenburg
    Beiträge
    27
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Habe ja bewusst einen FB gewählt weil ich auch temporäre Variablen verwende...
    Hatte zunächst auch einen FC programmiert bei dem sich aber bei mehrfachem Aufruf
    in einem FC die temporären Variablen immer gegenseitig überschrieben haben.

    Oder verstehe ich Dich vielleicht falsch ?

  6. #6
    Registriert seit
    18.09.2004
    Ort
    Münsterland/NRW
    Beiträge
    4.718
    Danke
    729
    Erhielt 1.158 Danke für 969 Beiträge

    Standard

    Habe zu einem Beitrag mit FCs verlinkt

    Du kannst die FBs aber auch einzeln aufrufen und jedem einem eigenen DB geben

  7. #7
    _db_ ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.10.2015
    Ort
    Hachenburg
    Beiträge
    27
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Ja...da habe ich auch nachgelesen.
    Aber habe doch nach Rechtsklick nur die Optionen "Öffnen" und "Beobachten".

    Wo finde ich "Beobachten mit Aufrufpfad" ?

  8. #8
    Registriert seit
    30.04.2005
    Beiträge
    908
    Danke
    57
    Erhielt 161 Danke für 147 Beiträge

    Standard

    Für Beobachten mit Aufrufpfad muss:

    1. die CPU in Testbetrieb sein
    2. der aufrufende Baustein online geöffnet sein

    dann hast du im Kontextmenü den Befehl drinstehen.
    Krieg ist Gottes Art den Amerikanern Geographie beizubringen

  9. #9
    Registriert seit
    24.10.2007
    Ort
    Niederlande
    Beiträge
    673
    Danke
    22
    Erhielt 143 Danke für 135 Beiträge

    Standard

    Sind die 2 aufruffe von FB2 auch 2x in die STAT var von FB10 deklariert: z.b. Motor1 FB2 und Motor2 FB2

    Gruss Joop

  10. #10
    _db_ ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    15.10.2015
    Ort
    Hachenburg
    Beiträge
    27
    Danke
    13
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Auch hier Danke für die schnelle Antwort...

    Komme da irgendwie nicht klar...auch die CPU bei laufender Anlage in den Testbetrieb
    ( sprich zwischenzeitlichen STOP ) zu setzen kann man ja auch nicht bringen...

    Oder immernoch Holzweg ?

Ähnliche Themen

  1. Status Beobachten...
    Von anne im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 04.06.2010, 11:55
  2. Beobachten/Steuern
    Von JUM im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 10.12.2009, 16:13
  3. Baustein beobachten
    Von Dustin im Forum Simatic
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 18:27
  4. Beobachten/Steuern
    Von max1de im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 07.12.2006, 12:26
  5. DB beobachten
    Von ghost im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.10.2005, 11:57

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •