Step 7 Mehrere PG-Verbindungen 6ES7314-5AE02-0AB0 mit ACCON-NetLink-PRO compact

jetzi06

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo!

Ich betreibe eine 6ES7314-5AE02-0AB0 CPU, die mit Hilfe eines ACCON-NetLink-PRO compact über Ethernet an das interne LAN gekoppelt ist.

Seit kurzem habe ich auf einem PC eine kleine Visualisierung laufen die sich über Snap7 (http://snap7.sourceforge.net/) mit der CPU über Ethernet (Verbindungs-Typ PG) verbindet. Sobald sich die Visualisierung aktiv ist, kann ich leider mit Step7 keine Verbindung zur CPU mehr aufbauen, dies sollte aber laut Dokumentation möglich sein.

Habt ihr Erfahrungen mit diesem Problem?

LG
 
Hast Du alle anderen CPU-Verbindungsressourcen reserviert oder belegt?
Zielsystem > Baugruppenzustand > Kommunikation

Harald
 
Ähm, der Accon kann ja nach deren Handbuch irgendwie 25 Verbindungen max oder so...
Begrenzt wird das ganze dann aber über die verschiedenen Verbindungen und deren maximale Anzahl der jeweiligen CPU.

Da du als PG auf die CPU zugreifst, diese aber nur 1 davon handeln kann, wird das wohl nix so :D

Veruch mal, den NetLink mit einer eigenen MPI/PB-Bus-Adresse direkt online gehen zu lassen. Dann kannst du über deine Visu direkt über RFC1006 auf die CPU zugreifen.
Wenn du das Ding dann noch in die Simatic-Net-Konfiguration als Station einbaust, kannst du direkt darüber und ohne den Treiber auf die CPU in der S7-Soft zugreifen.

Hab da von Deltalogic dazu sogar extra eine Anleitung geschickt bekommen, weis aber nicht ob ich die hier direkt online stellen darf.

MfG Fabsi
 
Belegt das SNAP7 mehr als 1 Verbindungsressource? Was für ein Verb.-Typ (PG, OP)?
Was sind das für 2 OP-Verbindungen? Kannst Du die mal abziehen - dann sollte SNAP7 und PG gleichzeitig möglich sein.
Vermutlich hast Du bei der alten CPU 314IFM keine Chance auf eine Firmware-Version ohne die 8 reservierten Ressourcen für S7-Basiskom. Multiplexen der OP-Verbindungen kann bei der CPU imho auch nicht aktiviert werden. Da brauchst Du wohl eine andere oder eine zusätzliche CPU.

Harald
 
In dem Screenshot in #3 handelt es sich um den Baugruppenzustand, mit <Crt>+<D> zu erreichen. Da kann man freilich nichts einstellen. Versuche mal, in der Hardwarekonfiguration unter den CPU-Eigenschaften die "Zyklusbelastung durch Kommunikation" höher ein zu stellen (default 20%). Ein weiterer Versuch wäre, den OB1-Zyklus zu verlängern. Wie groß ist die Zykluszeit?
 
Kannst Du Deine CPU gegen eine 6ES7314-5AE03-0AB0 tauschen? Ab der CPU 314-5AE03 kann man in HW Konfig in den Eigenschaften der CPU die Reservierung der Verbindungsressourcen ändern (d.h. die Anzahl Reservierungen für S7-Basis-Kommunikation verkleinern, bis 0 möglich).

Harald
 
Zurück