    Hallo zusammen,
    ich kriege den CP341(6ES7341-1ah01-oaeo)im HW Manager nicht parametriert.
    Habe eine Vipa CPU313sc (als 6ES7313-5bf03-oabo +CP343-1(Ethernetanschluss) wie im Vipa Handbuch beschrieben parametriert).
    Im HW Manager habe ich alle Parameter eingestellt.
    Beim übertragen in die CPU kommt die Meldung:SDB4 kann nicht geladen werden.
    Im Online Modus wird der CP341 nicht erkannt / keine Diagnose Funktion.
    Die SF Lampe binkt und TXD +RXD leuchten.
    nach einer Zeit leuchtet SF und TXD+RXD erlischt.

    wer kann helfen?

    Gruß Sternfaher463
    Geändert von Sternfahrer463 (25.02.2016 um 20:18 Uhr)
    Zitieren Zitieren Kriege keine Verbindung zum CP341  

  2. #2
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.732
    Danke
    314
    Erhielt 1.519 Danke für 1.282 Beiträge

    Standard

    Also zum klären:
    Willst du die integrierte PtP Schnittstelle verwenden => laut Handbuch nicht in HW-Konfig sondern mit SFC216 ff.
    Oder willst du einen zusätzlichen Physikalisch vorhandenen CP341 dazustecken / parametrieren?

    Mfg
    Manuel
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

  3. #3
    Sternfahrer463 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.02.2015
    Beiträge
    29
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Es soll ein zusätzlicher CP341 RS232 betrieben werden.

  4. #4
    Sternfahrer463 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    11.02.2015
    Beiträge
    29
    Danke
    11
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    so wie es aussieht, ist die CP341 defekt.
    habe eine andere baugleiche installiert und die funktioniert einwandfrei.
    mfg
    Sternfahrer 463

Ähnliche Themen

  1. Keine Verbindung zum Slave
    Von Stephen im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.11.2012, 15:31
  2. Keine Verbindung zum MP 177DP!!!
    Von reini im Forum HMI
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 21.12.2010, 08:26
  3. Keine Verbindung zum TP 177A
    Von Valmont87 im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 06.02.2009, 19:10
  4. Keine Verbindung zum CP143
    Von S5-Bastler im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 16.01.2009, 14:28
  5. Keine Verbindung zum TP 170 A
    Von extra im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 03.09.2008, 20:32

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •