Thema: Steuerung S7 1212c Verbindung über Ethernet zu Festo Controller/Schrittmotor

  1. #1
    Registriert seit
    04.09.2014
    Beiträge
    85
    Danke
    43
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich habe eine S7 1212c Cpu.

    ist es möglich mit dieser Cpu einen z.B. Festo Controller zu Steuern (über Ethernet)? (oder auch irgend einen Ethernet Frequenzumrichter)

    ich habe gehört das man die 1212c CPU nur mit einem Touchpanel verbinden kann, aber nichts steuern kann?
    dann hab ich wiederum irgendwo mal gelesen das es mit der Version v2 irgendwie doch geht. Aber auf der Siemens Beschreibung hab ich noch nichts gefunden.

    Wenn das also nicht geht muss ich leider auf eine s7 1214c umsteigen, da müsste es dann wohl gehen

    eventuell hat jemand eine 1212c oder weiß bescheid ob das geht oder nicht.


    Gruß
    Zitieren Zitieren Steuerung S7 1212c Verbindung über Ethernet zu Festo Controller/Schrittmotor  

  2. #2
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.798
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard

    Hi,


    Welche MLFB hat Deine 1212C den genau ?
    PN sollte mit einer FW V2.x möglich sein.
    Auszug aus der der Lieferfreigabe V2:
    Lieferfreigabe der SIMATIC S7-1200 Firmware Version 2.0 mit den im folgenden beschriebenen zusätzlichen Funktionalitäten und Komponenten.
    Mit der neuen CPU-Firmware 2.0 sind auf einer Simatic-S7-1200 Steuerung neben weiteren Funktionalitäten PROFINET Controller Mechanismen auf der onboad RJ45 Schnittstelle integriert. Zusätzlich ermöglichen die Profibus-Master und Profibus-Slave Kommunikationsmodule (Communication Module) eine Anbindung an Profibus DP Netzwerke. Eine Anbindung in entlegenen Gebieten etwa, ist mit dem GPRS Communication Processor zur Anbindung in Mobilfunknetze möglich.
    Eine Aktualisierung aller bereits zur Auslieferung gebrachten Simatic S7-1200 Steuerungen (S7-1211C, S7-1212C und S7-1214C) der ersten Generation auf die CPU-Firmware 2.0 FW ist ohne Einschränkungen möglich. Die notwendigen Dateien inklusive einer Beschreibung der Vorgehensweise um ein Firmware-Update durchzuführen sind auf den Service & Support Seiten zur Verfügung gestellt

    https://support.industry.siemens.com.../view/49741884

    Gruß
    Christoph

  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:

    B1798 (26.02.2016)

  4. #3
    B1798 ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.09.2014
    Beiträge
    85
    Danke
    43
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo, danke für die schnelle Antwort.

    212-1BE31-0XB0


    Könnten Sie mir Bitte sagen wo ich nachsehen kann welche FW ich habe?

    im Tia-Portal steht bei mir unter Gerätekonfiguration Firmware-Version: V3.0
    aber steht das auch irgendwo auf meiner 1200er?

    mfg
    Geändert von B1798 (26.02.2016 um 13:14 Uhr)

  5. #4
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.207
    Danke
    927
    Erhielt 3.293 Danke für 2.662 Beiträge

    Standard

    Ob 1212C oder 1214C spielt keine Rolle. Nur die Firmware-Version.

    Mit welchen Geräten kann die S7-1200 über die integrierte PROFINET-Schnittstelle kommunizieren und welche Protokolle unterstützt die S7-1200?

    Wie muß der Festo-Controller angesprochen werden? Per TCP-Protokoll oder als PROFINET-Device?
    Ein direkt passendes Beispiel für TCP finde ich nicht bei Siemens, aber schau mal dieses Beispiel (benutzt ISO-on-TCP-Verb.):
    Wie werden die Anweisungen TSEND_C und TRCV_C für die offene Benutzerkommunikation über die integrierte PROFINET-Schnittstelle der S7-1200 CPU programmiert?

    Weiterführende Informationen findest Du in der FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

    Harald
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu PN/DP für den nützlichen Beitrag:

    B1798 (26.02.2016)

  7. #5
    Registriert seit
    16.03.2006
    Ort
    Franken
    Beiträge
    3.798
    Danke
    30
    Erhielt 917 Danke für 798 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von B1798 Beitrag anzeigen
    Hallo, danke für die schnelle Antwort.

    212-1BE31-0XB0


    Könnten Sie mir Bitte sagen wo ich nachsehen kann welche FW ich habe?

    im Tia-Portal steht bei mir unter Gerätekonfiguration Firmware-Version: V3.0
    aber steht das auch irgendwo auf meiner 1200er?

    mfg
    Hi,
    nein auf der Baugruppe steht das meines Wissens nach nicht und für diese Serie gab es auch nur V3.0.x FW, sprich da kann auch nur eine V3 drauf sein.
    Daher ergibt sich kein Problem bei der Nutzung, diese CPU kann als PROFINET Controller eingesetzt werden.

    Gruß
    Christoph

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu ChristophD für den nützlichen Beitrag:

    B1798 (26.02.2016)

Ähnliche Themen

  1. FESTO CMMP-AS Controller Kommunikationsprobleme
    Von student2015 im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 14.12.2016, 14:31
  2. Festo Servomotor Schrittmotor EMMS und Controller CMMS-ST
    Von Hahn Ha im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 07.01.2015, 08:07
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 26.09.2014, 10:23
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.02.2014, 14:53
  5. Festo SP3 controller
    Von marcosouplex im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 08.09.2013, 20:40

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •