Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Results 1 to 5 of 5

Thread: schreib/lese zyklen MMC

  1. #1
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    4,854
    Danke
    1,279
    Erhielt 1,125 Danke für 537 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    hi,

    die neuen siemen und vipa cpus verwenden ja mmc karten als speicher.

    so ein flash-speicher ist aber ja nicht unendlich haltbar.
    siemens arantiert für seine karten 100 000 zyklen (oder waren es 300 000?)

    habt ihr schon irgendwelche erfarungen damit? was zeigt die praxis, hattet ihr schon defekte karten wo anwedungen wie rezepturdatenhaltung ständig auf dem ding rumkratzten?

    kann man irgendwie schon im vorfeld feststellen das die karte bald im eimer ist?
    Reply With Quote Reply With Quote schreib/lese zyklen MMC  

  2. #2
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    49
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hi

    Garantie 100000 aber halten normalerweise 1.000000.
    Im Vorfeld kann man nicht feststellen ob die Karte in 6 Wochen den Geist aufgibt.
    Aber man kann sich einen Zählerschreiben wie oft die Daten abgespeichert wurden.

    mfg

    Christian

  3. #3
    Join Date
    29.08.2003
    Posts
    221
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Moin

    welche Daten werden überhaupt auf der MMC Karte abgespeichert bzw wann werden die Daten dort abgespeichert?

    Mit welcher INFO (Bit) kann ich einen Schreibzähler bauen.

    Ich habe eine 315 2DP im Einsatz
    Reply With Quote Reply With Quote MMC Daten  

  4. #4
    Markus's Avatar
    Markus is offline Administrator
    Themenstarter
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    4,854
    Danke
    1,279
    Erhielt 1,125 Danke für 537 Beiträge

    Default

    du kannst auf der mmc db&s ablegen wenn du bei den eigenschaften der db&s unlinked anwählst.
    auf die dbs kann aber nicht direkt zugegriffen werden, sondern nur über die sfc83 und sfc84.

    eine feine sache zur rezepturverwaltung...

    hatte die rezepturen früher im mp370, hatte aber hin und wieder probleme gegeben. siemes hat die schuld dafür eingestenden, aber die sache bis heute nicht in den griff bekommen...

  5. #5
    Markus's Avatar
    Markus is offline Administrator
    Themenstarter
    Join Date
    16.06.2003
    Location
    88356 Ostrach
    Posts
    4,854
    Danke
    1,279
    Erhielt 1,125 Danke für 537 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    jo aber deenoch würden mich eure erfahrungen interessieren.
    hattet ihr überhaupt shcon einemal defekte mmc karten von siemens?

    habe grad von einem kollegen gehört das bei siemens bei einem versuch eine karte sogar nach 2 000 000 zugriffen noch nicht kaputt war.

    das es tolerenzen bei solchen bauteilen gibt ist klar, aber doch nicht so große? ich finde ein garatierter wert von 100 000 in dem fall etwas zu gering...

Similar Threads

  1. Replies: 0
    Last Post: 21.11.2008, 10:43
  2. S7 nur Lese Recht erteilen
    By erdbeerschaeler in forum Simatic
    Replies: 6
    Last Post: 31.10.2007, 14:12
  3. Lese/Schreibe Ports
    By enter in forum Simatic
    Replies: 1
    Last Post: 05.07.2007, 17:18
  4. Mittelwert bilden (von zb 5 SPS-Zyklen)
    By Matthias O. in forum Simatic
    Replies: 3
    Last Post: 05.01.2007, 14:21
  5. Replies: 7
    Last Post: 09.12.2005, 18:50

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •