Hallo zusammen,
ich möchte eine Schrittmotorenendstufe über eine Lineare-Impulsfolge (PTO) ansteuern. Das geht aber nur ab einer bestimmten CPU-Versionsnummer (2.0).
Weiss jemand, ob die Siemens-Nr. 6ES7 216-2AD22-0XB0 diese Version innehat ?

Herzlichen Dank im voraus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
lorenz2512 schrieb:
Hallo,
meinst Du mit Version den Ausgabestand?, der steht oben drauf und ist mit einem X gekennzeichnet.

Hallo Dietmar,
ich meinte die CPU-Version welche im MicroWin-Unterpunkt "Typ des Zielsystems" angezeigt wird. Diese Info wird angezeigt wenn das Zielsystem mit MicroWin verbunden ist.

Ich hab jetzt eine 226 mit der Version 1.02 das ist der Typ 6ES7 216-2AD21-0XB0 und da geht PTO leider nicht.
Es steht natürlich wieder überhaupt nichts von dieser Voraussetzung im Handbuch ! :sb7: :sb6:
 