TIA TCP Port zu groß?

TimeOUT

Level-1
Beiträge
125
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Forum,

ich hatte vor mich mit einem TCP/IP Device zu verbinden. Der in der Anleitung definierte Verbindungssport ist 50005. Allerdings ist dieser Wert nicht zulässig, weil er außerhalb der Range liegt.

port.png

Gibt es da einen Trick, wie es trotzdem funktionieren kann?

Danke und Gruß
timeout
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

die Meldung sagt nicht, daß es nicht geht sondern nur das diese Portnummer auf eigene Verantwortung verwendet wird. Wenn man die Meldung ignoriert wird das Feld gelb hinterlegt aber es sollte trotzdem funktionieren.

Viele Grüße
Klaus
 
Hallo Forum,

ich hatte vor mich mit einem TCP/IP Device zu verbinden. Der in der Anleitung definierte Verbindungssport ist 50005. Allerdings ist dieser Wert nicht zulässig, weil er außerhalb der Range liegt.

Anhang anzeigen 31989

Gibt es da einen Trick, wie es trotzdem funktionieren kann?

Danke und Gruß
timeout

Welche Hardware verwendest du da überhaupt?
Bei der 1516-3 PN/DP gibts beim aktuellen TIA schon mal kein Problem, und die volle Range von 1-65535 kann angegeben werden.
 
Nachtrag:

Getestet mit einer CPU 1512SP: Hier kann als größter Port 49151 eingegeben werden. Komisch...
Laut Hilfe werden die Portnummern über 49151 anscheinend für die CPU reserviert die teilweise automatisch Portnummern vergibt.

Portnummern.jpg

Viele Grüße
Klaus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nachtrag:

Getestet mit einer CPU 1512SP: Hier kann als größter Port 49151 eingegeben werden. Komisch...
Laut Hilfe werden die Portnummern über 49151 anscheinend für die CPU reserviert die teilweise automatisch Portnummern vergibt.

Anhang anzeigen 31994

Viele Grüße
Klaus
Also gerade probiert, 1512SP-1PN, -1DK01- ... auch hier problemlos 1-65535 möglich, ohne Warnung o.ä.
1512SP-1PN -1DK00- FW 1.6, ebenfalls 1-65535 möglich.

Allerdings verwende ich, im Unterschied zum TE, V13 SP1 Upd. 7, möglicherweise ein Bug in der doch schon wieder recht alten Upd. 4 Edition?
 
Also CPU 1512SP F-1 PN 6ES7 512-1SK01-0AB0 Firmware Version 1.8
Software V13SP1 Update 7

Port.png

Port wird auf maximal 49151 begrenzt. So steht es auch in der Hilfe. Siehe Beitrag #5 unter nutzbare Ports.

Viele Grüße
Klaus
 
Zuletzt bearbeitet:
Also CPU 1512SP F-1 PN 6ES7 512-1SK01-0AB0 Firmware Version 1.8
Software V13SP1 Update 7

Anhang anzeigen 32005

Port wird auf maximal 49151 begrenzt. So steht es auch in der Hilfe. Siehe Beitrag #5 unter nutzbare Ports.

Viele Grüße
Klaus

Ah, jetzt hats Klick gemacht ...
Also im Prinzip haben wir beide Recht, auch wenn mir im Moment der Unterschied nicht so ganz klar ist.

Du legst die Verbindung direkt beim TSEND_C ... an. hier gibt es wie von dir beschrieben die Port-Einschränkung.
Ich lege die Verbindung bei Geräte und Netze in der Netzsicht an (ohne Portnummernbeschränkung),
hier kannst du dann bei TSEND_C die Konfigurationsart auf konfigurierte Verbindung umstellen, und dann die zuvor in der Netzsicht erstellte TCP-Verbindung auswählen.
Wäre also auf jeden Fall mal einen Versuch wert.

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also ich verwende in dem Fall TCON, TSEND, und TRCV. Bei mir sind das in der Regel unspezifizierte Partner wie Drucker, Laserbeschrifter oder Linbus Konverter. Ich muß ehrlich sagen ich habe keine Ahnung ob ich eine Verbindung zu einem unspezifizierten Partner überhaupt über die Netzsicht machen kann. Über die Netzsicht lege ich nur spezifizierte Verbindungen zum Beispiel SPS - SPS an.

Viele Grüße
Klaus
 
Noch zum eigentlichen Problem:

Bei allen Geräten die ich kenne gibts die Möglichkeit den Verbindungsport zu ändern. Die Geräte haben entweder ein Web-Interface oder es gibt ein Tool um die Einstellungen zu ändern.

Viele Grüße
Klaus
 
Hallo,

danke für die ganzen Hinweise. Ich werde mich dem Thema nochmal widmen, sobald ich wieder Zugriff auf die SPS habe.
Zum Thema Verbindungsport ändern: Ist leider nicht möglich. Mir wurde vom Hersteller gesagt, dass dieser Port (50005) fest ist und eine Änderung ist nicht vorgesehen...

Viele Grüße
TimeOut
 
Zurück
Oben