Folgendes Szenario:

Ich habe ein Projekt von einer beliebigen S7 Steuerung.
Die Hardwareconfiguration unterscheidet sich aber online von der im Projekt. :???:


Wie bekomme ich die Online Konfiguration am schnellsten in mein Offline Projekt?

Beim downloaden der Hardwareconfiguration aus der Steuerung wird mir ja eine 2. Station im Projekt erstellt.
Dort einfach die Symbolik und das Programm aus der Originalstation reinkopieren?

Dann die Originalstation löschen... :confused:

Oder gibt es einfachere Wege, bzw habe ich da etwas wichtiges übersehen?
 
Die Frage ist ja warum sich dies Unterscheidet.
Ich würde erst einmal beide vergleichen. Offline Konfig öffnen, Online Konfig öffnen, nebeneinander anzeigen lassen und per Hand vergleichen.

Wenn nur Kleinigkeiten unterschiedlich sind würde ich diese per Hand im offline Projekt ändern. Wenn viel unterschiedlich ist, Konfig von online offline speichern.
Dann wird eine 2. Station erstellt. Bausteine und Symbolik in diese reinkopieren. Alte Station löschen.


Stefan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Sache mit dem vergleichen sehe ich eher kritisch.

Hab mir das auch überlegt, aber es reicht ja nicht aus die Adressbereiche und Baugruppen zu vergleichen.
Es kann ja auch sein das jemand bei einzelnen Baugruppen Parameter geändert hat! (z.b. Analogeingang von 0-20mA auf 4-20mA)

Und dann wird das bei größeren Projekten eine ziemliche Arbeit das richtig zu kontrollieren.
Leider gibt es scheinbar keine Vergleichsroutine wie bei "Bausteine vergleichen". Oder etwa doch?

Die 2. Möglichkeit habe ich auch in Betracht gezogen. Wenn das so funktioniert ist es wohl die einfachste Lösung.


Warum so etwas überhaupt passiert? Das frag ich mich auch jedes mal, dafür sollte es drakonische Strafen geben!
z.b. 10 Schläge mit einem angestecktem Field PG M3 auf den nackten Arsch. :p
 
Zuletzt bearbeitet:
Das passiert aber schon wenn Du in Deinem Projekt eine Karte z.B. *0AB0 projektierst und dann der Kunde auf Grund eines defekts einen Nachfolgetypen steckt z.B. *0AB1

So ist meine Erfahrungen...
 
Zurück