    Hi zusammen!

    Hab per Suche nichts gescheites gefunden, vielleicht könnt ihr ja helfen:
    hab mehrere CPU 314, mit FDL gekoppelt.

    die eine kopplung geht einwandfrei, bei der 2. sagt mit der "ag_send" und auch der "ag_recv" dass er die anfangsadresse der baugruppe nicht finden kann...("nicht vorhanden") aber ich hab alles nachgeprüft, denk schon dass es passt. ok ist mein 1. prog mit fdl aber ich konnt von anderen abschauen!

    Weiss jemand was??

    Danke!!
    Geändert von Jelly (24.05.2006 um 14:44 Uhr)
    Gruß

    Jelly
    Zitieren Zitieren Baugruppe Anfangsadresse  

  2. #2
    Registriert seit
    01.02.2006
    Beiträge
    212
    Danke
    33
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard

    Niemand? nicht mal nen tipp? also ich hab sämtliche Systemdaten online gelöscht und dann wieder übertragen... nichts...

    ?!?
    Gruß

    Jelly

  3. #3
    Registriert seit
    07.05.2004
    Ort
    Campbelltown
    Beiträge
    2.437
    Danke
    131
    Erhielt 276 Danke für 86 Beiträge

    Standard

    Ich schieße einfach mal blind in den Raum.

    Kann es sein, dass du die Adressen in Hexa angeben musst bzw. in Dezimal?

    pt
    Gegen Schwachsinn, Schwachköpfe und armselige Trittbrettfahrer kann man nicht argumentieren.

    Gott sieht alles, auch Signaturen in Geheimschrift,,... aber er petzt nicht.

  4. #4
    Registriert seit
    24.09.2003
    Beiträge
    122
    Danke
    0
    Erhielt 8 Danke für 7 Beiträge

    Standard

    ... und hier ein Link zu Siemens mit ausführlicher Beschreibung
    und Beispielcode.

    http://support.automation.siemens.co...ew/de/20987711



    mfg.
    Rolf

  5. #5
    Registriert seit
    01.02.2006
    Beiträge
    212
    Danke
    33
    Erhielt 6 Danke für 5 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Jungs, Danke für eure Hilfe!!

    Ich les mir das mal durch, wobei ich aber mittlerweile den Fehler habe:

    Ich habe ne neue Version der ag_send und ag_recv runtergezogen, aktualisiert und siehe da... geht!

    Ich fass es nicht...

    Trotzdem danke!!
    Gruß

    Jelly

Ähnliche Themen

  1. S7-200 CPU 214 Baugruppe
    Von Hanf_Lolly im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 08.12.2008, 21:21
  2. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:29
  3. Pos Baugruppe fm 354
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 08:03
  4. MPI-Baugruppe
    Von thomass5 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 30.03.2006, 20:31
  5. Pos. Baugruppe FM 354
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 11.11.2005, 21:06

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •