Hallo zusammen,
ich bin neu hier aber nicht in der SPS Welt. Ich habe schon jahrelange Erfahrung in der Step7/300er Welt. nach einem Jobwechsel habe ich nur noch mit dem TIA13 zu tun incl der 12xxer Serie der SPSen.
Ich habe eine Abgas Analyse Anlage die dem Kunden als Modbus-Server die Betriebsdaten der Anlage auf einem Modbus/TCP Server bereitstellt.
Da die Programmierung der Anlage bisher in dieser Firma von anderen Leuten nebenbei gemacht wurde gab es nur ne Analoge Anbindung der ABB Analysatoren. Mir ist aber aufgefallen das diese Analysatoren über Modbus alle Daten als Modbus/TCP Server bereitstellt daher kann auf die Analogwandlung innnerhalb der S7 verzichtet werden da ich ja über Bus auch noch mehr Daten bekomme.
Meine Frage:
Ist es nun möglich gleichzeitig auf der 1200er einen Modbus/TCP Server für die Kundenanbindung und einen Modbus/TCP Client für die Abfrage der Analysatoren zu betreiben. Da es ja physikalisch alles an der PN schnittstelle liegt weiß ich nicht ob dies dann Multimaster Betrieb wäre.

Über Infos wäre ich dankbar

Hoffe ich bin hier in dem Unterforum richtig. Bussysteme wäre ja auch richtig.
Gruß
DerDan
 
Ist es nun möglich gleichzeitig auf der 1200er einen Modbus/TCP Server für die Kundenanbindung und einen Modbus/TCP Client für die Abfrage der Analysatoren zu betreiben. Da es ja physikalisch alles an der PN schnittstelle liegt weiß ich nicht ob dies dann Multimaster Betrieb wäre.
Ja, das ist möglich. Über die eine PN-Schnittstelle können gleichzeitig mehrere Verbindungen mit gleichem oder verschiedenem Protokoll betrieben werden.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mir war die Möglichkeit innerhalb der 1200er nicht bekannt und am leider auch nix vernünfiges googeln kann.
In meinem Kopf ist S7-1200 =>S7-200 was aber natülich nicht stimmt.
Das ist ja mal eine Aussage dann kann ich die Dinger ja Modbus ansteuern und spare mir ein paar Analog Eingänge und vereinfache das System auf der Hardware Seite.