Hallo,
ich möchte einfach eine SMS von einer S7-1212C Firmware 4.1 versenden. Ein CP 1242-7 V2.1 mit Firmware 2.1.51 ist angeschlossen und Network LED leuchtet grün und die Diagnose LED blinkt grün. In den lokalen Baugruppen unter CP 1242-7 V2.1 GPRS habe ich bei den Nachrichten eine Nachricht eigegeben und möchte diese versenden. In meinem TIA V13 SP1 Upd7 wird unter den Kommunikationseinstellungen bei der GPRS Comm. bei TC_Con Und TC_Send nur der 1242-7 V1 angezeigt. Für das TIA erhalte ich die Meldung, dass keine Updates verfügbar sind. In den Beispielen von Siemens wird nur der V1 behandelt. Mit der Betriebsanleitung 01/2015 komme ich leider auch nicht recht weiter.
Hat jemand Erfahrung mit der Version 2 und kann mir bitte weiterhelfen, wie die Programmierung in TIA aussehen müsste?

Danke Friedrich

19:25 Nachtrag
Soweit ich jetzt herausgefunden habe, wird in den Einstellungen des CP 1242-7 unter Nachrichten die Telefonnummer und die Nachricht angelegt. Mit einem Triggerereignis in den Eigenschaften der Nachricht sollte gesendet werden. Ich bekomme aber keine grüne LED bei Connect und Diag blinkt nach wie vor grün, was lt. Beschreibung bedeutet, dass ein Partner nicht erreichbar ist.

2. Nachtrag
Unter den Eigenschaften des CP bei den Mobilfunk-Kommunikationseinstellungen -> APN Einstellungen muss das Land und ein Betreiber des Netzes eingetragen sein. Nur mit der Einstellung "benutzerdefiniert" geht nichts. In meinem Fall mietete sich die SIM Kartenfirma in eines dieser Netze ein. Trotz richtiger SMSC Eintragung ging nichts. Jetzt funktioniert die Diagnose-SMS "CPDIAG" und der CP sendet die Antwort gemäß Kapitel 6 der Beschreibung. Wie allerdings der Trigger bei den Nachrichten funktionieren soll, ist mir nach wie vor ein Rätsel.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben