Hy leute!

Hab heute den Regelbaustein Cont_C programmiert bzw. In mein Programm eingefügt.
Leider habe ich nun das Problem, dass die Pumpe die ich damit ansteuere die Drehzal nicht ändert und stattdessen
immer auf den eingestellten maximalwert stehen bleibt, egal wie ich den Sollwert verändere.
Ich lese als Istwert ein PEW ein. Anbei habe ich einige Fotos von den Einstellungen,
die ich am Regler eingestellt habe. Hoffe ihr könnt mir dirch diese Fotos weiterhelfen.
Lg Simon
 

Anhänge

  • tmp_31662-20160316_170010-1711785509.jpg
    tmp_31662-20160316_170010-1711785509.jpg
    359,4 KB · Aufrufe: 60
  • tmp_31662-20160316_170002-344517320.jpg
    tmp_31662-20160316_170002-344517320.jpg
    386,3 KB · Aufrufe: 49
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

dein Sollwert (SP_INT) steht auf 9,50e+ irgendwas, kann man nicht erkennen.
dein Istwert (PV_IN) steht aber auf 0.0?
der Verstärkungsfaktor (GAIN) steht aber auf -3.0, dh der Regler arbeitet antiproportional (je mehr desto weniger)
Bei dieser Konstellation bleibt der Regler auf 0%.
Entweder GAIN positiv einstellen oder den Istwert über Sollwert bringen.
Was soll die Pumpe den regeln? Druck, Füllstand etc?, danach richtet sich ob GAIN positiv oder negativ sein muss.

Gruß
Move
 
Hallo Move,
Danke für dwone Antwort. Der pv in ist in diesem moment 0 da ich eine Peripherie einlese un somit den pvper_on auf true gesetzt habe
Der regler soll mir eine temperatur ausregeln. D.h. sinkt die temperatur muss die pumpe mehr leisten
 
Hi,

dann steht dein Sollwert auf 9,5e+?
und dein Istwert auf W#16#36E.
Was der Regler daraus macht kann ich nicht sagen.
Versuche doch mal die Temperatur über den FC105 zu skalieren
sodass du einen echten Temperaturwert bekommst.
Den legst du dann auf PV_IN, PVPER_ON auf null dann sollte es eigentlich funzen

Gruss
Move
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Regelabweichung ER steht auf +9.500...+irgendwas, der GAIN aber auf -3.0 - wie soll der Regler da regeln? Der Stellwert-Ausgang steht folgerichtig auf LMN_LLM, sprich: 0

Die Beschaltung mit dem PV_IN, PV_PER und PVPER_ON ist OK so.
Nachtrag:
un somit den pvper_on auf true gesetzt habe
Auf dem Bild ist PVPER_ON entgegen Deiner Aussage aber FALSE

Harald
 