Hallo,

haben da eien alte S5 Anlage in der HAustechnik die Zicken macht.
Bin am überlgen sie gegen eine s7-300 zu ersetzen.
Hat schon mal wer von euch ein S5 Porgramm nach S7 konvertiert?

Gibt es da etwas zum Umwandeln und auch zur Hardwareanpassung?

Grüsse
 
Hallo,
das mit dem Konvertieren klappt nicht immer einwandfrei. Ich würde das zuerst einmal testen bevor ich Hardware kaufen würde.
Wenn das S5 Programm allerdings nicht zu gross ist kann man dies vielleicht besser neu schreiben bevor man stundenlang Konvertierungsfehler sucht.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe es noch nicht angeschaut.
Komischerweise hängen auf der Anlage 6 mal 16er I/O Karten. Fast alles aufgeklemmt.
Muss dann erst einmal herausfinden warum 3 Rolltore ca. 80-96 I/O brauchen.

Was wird den da alles dran hängen.

1 I Anlage / Tor Ein
1 I Magnetmelder im Boden,
1 I Lichtschranke,
1 I Tastermatte am Torende.
2 I Schlüssel Auf / Zu
2 I Inis ob Tor offen / Zu
1 I Reserfe falls Not Aus
2 A Dann Motor Link - Rechtslauf

9 Eingänge
2 Ausgänge
Pro Tor

Vielleicht sollte man gleich noch Funkmelder vorsehen die je Privat bzw Firmenfahrzeug vergeben werden und von 6 Uhr Früh bis 19 Uhr Werktags die Tore öffnen können.

Wie ist das den mit der BMZ?
Sollen bei einer Brandmeldung alle Tore auffahren?

Grüsse
 
Also ich habe Anfang des Jahres die Steuerung eines Wasserwerks von s5 nach s7 umgebaut,
bis auf die Analogwertverarbeitung wurde alles konvertiert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die S5 => S7 Konvertierung kann sehr einfach sein, einmal durch den Konverter bis zu geht gar nicht und Neuschreiben der Weichware ist einfacher.

Suche mal nach dem Thema hier im Forum. SPS-Concept und andere haben sich dazu viel geschrieben.
 
geringere Probleme

Also ich hab mittlerweile ein paar Prozessleitsysteme von S5 auf S7 umgeschrieben und das ging (bis auf ein paar kleinere Probleme) echt gut. Musst nur aufpassen wegen DB-Zugriffen, Analogwerten und solchen S7-Befehlen wie TAK... zu beachten sind auch noch die S-Merker Bereiche, aber ansonsten recht problemlos wenn man das alles beachtet. Bevor ich knapp 500 Bausteine neu schreibe konvertier ich doch lieber und bereinige das konvertierte von kleinen Macken.

Gruß Matthias
 
Mal einige Fragen:
was machst Du mit
- Sonderbaugruppen
- Kommunikation
- Schmiermerkern
- ET100 Baugruppen
- indirekte Adressierung
um nur einige Punkte zu fragen ?
 