    Hallo,

    haben da eien alte S5 Anlage in der HAustechnik die Zicken macht.
    Bin am überlgen sie gegen eine s7-300 zu ersetzen.
    Hat schon mal wer von euch ein S5 Porgramm nach S7 konvertiert?

    Gibt es da etwas zum Umwandeln und auch zur Hardwareanpassung?

    Grüsse
    Zitieren Zitieren Hat schon mal wer ein S5 nach S7 umegbaut?  

  2. #2
    Registriert seit
    15.10.2005
    Ort
    49586 Neuenkirchen
    Beiträge
    329
    Danke
    30
    Erhielt 4 Danke für 4 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    das mit dem Konvertieren klappt nicht immer einwandfrei. Ich würde das zuerst einmal testen bevor ich Hardware kaufen würde.
    Wenn das S5 Programm allerdings nicht zu gross ist kann man dies vielleicht besser neu schreiben bevor man stundenlang Konvertierungsfehler sucht.
    SG Farinin

  3. #3
    Avatar von maxi
    maxi ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    02.04.2006
    Ort
    nähe Muc
    Beiträge
    2.787
    Danke
    115
    Erhielt 126 Danke für 107 Beiträge

    Standard

    Habe es noch nicht angeschaut.
    Komischerweise hängen auf der Anlage 6 mal 16er I/O Karten. Fast alles aufgeklemmt.
    Muss dann erst einmal herausfinden warum 3 Rolltore ca. 80-96 I/O brauchen.

    Was wird den da alles dran hängen.

    1 I Anlage / Tor Ein
    1 I Magnetmelder im Boden,
    1 I Lichtschranke,
    1 I Tastermatte am Torende.
    2 I Schlüssel Auf / Zu
    2 I Inis ob Tor offen / Zu
    1 I Reserfe falls Not Aus
    2 A Dann Motor Link - Rechtslauf

    9 Eingänge
    2 Ausgänge
    Pro Tor

    Vielleicht sollte man gleich noch Funkmelder vorsehen die je Privat bzw Firmenfahrzeug vergeben werden und von 6 Uhr Früh bis 19 Uhr Werktags die Tore öffnen können.

    Wie ist das den mit der BMZ?
    Sollen bei einer Brandmeldung alle Tore auffahren?

    Grüsse

  4. #4
    Registriert seit
    20.12.2003
    Ort
    Obrigheim
    Beiträge
    420
    Danke
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Hi,

    bei uns wir das Tor aufgefahren, wenn ein Alarm rausgeht.


    Robert
    Stress hat nur der Leistungsschwache

  5. #5
    Registriert seit
    22.12.2005
    Beiträge
    11
    Danke
    7
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Also ich habe Anfang des Jahres die Steuerung eines Wasserwerks von s5 nach s7 umgebaut,
    bis auf die Analogwertverarbeitung wurde alles konvertiert.

  6. #6
    Registriert seit
    27.08.2004
    Ort
    Bei Bremen
    Beiträge
    648
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Standard

    Die S5 => S7 Konvertierung kann sehr einfach sein, einmal durch den Konverter bis zu geht gar nicht und Neuschreiben der Weichware ist einfacher.

    Suche mal nach dem Thema hier im Forum. SPS-Concept und andere haben sich dazu viel geschrieben.
    Gruß
    Heinz

  7. #7
    Broetchen Gast

    Standard

    Also ich hab mittlerweile ein paar Prozessleitsysteme von S5 auf S7 umgeschrieben und das ging (bis auf ein paar kleinere Probleme) echt gut. Musst nur aufpassen wegen DB-Zugriffen, Analogwerten und solchen S7-Befehlen wie TAK... zu beachten sind auch noch die S-Merker Bereiche, aber ansonsten recht problemlos wenn man das alles beachtet. Bevor ich knapp 500 Bausteine neu schreibe konvertier ich doch lieber und bereinige das konvertierte von kleinen Macken.

    Gruß Matthias
    Zitieren Zitieren geringere Probleme  

  8. #8
    Registriert seit
    27.08.2004
    Ort
    Bei Bremen
    Beiträge
    648
    Danke
    11
    Erhielt 12 Danke für 10 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Mal einige Fragen:
    was machst Du mit
    - Sonderbaugruppen
    - Kommunikation
    - Schmiermerkern
    - ET100 Baugruppen
    - indirekte Adressierung
    um nur einige Punkte zu fragen ?
    Gruß
    Heinz

Ähnliche Themen

  1. Es ist Zeit schon ...
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 32
    Letzter Beitrag: 24.12.2010, 17:32
  2. und schon wieder NOT-AUS
    Von alym33 im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 07.10.2010, 15:06
  3. DP/ DP- Kopplung, Wer hat schon mal?
    Von TommyG im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.08.2007, 18:29
  4. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 20.06.2007, 07:57
  5. Wer hat schon mal ?
    Von jabba im Forum Stammtisch
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 01.06.2007, 19:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •