Sonstiges S110 + CU305PN mit Starter Kommunikation zum PC via Profinet

cwilli

Level-1
Beiträge
24
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich kämpfe seit 3 Tagen mit einem S110 + CU305PN und der Verbindung zu meinem PC via Profinet.

Ich habe eine S7-1500 auf die ich via TIA V13 Prof zugreifen kann. In diesem Projekt habe ich die CU305PN in der Gerätekonfig eingebunden und komme im TIA auch auf die CU. Sprich ich sehe Fehlerzustände usw.

Jetzt muss ich ja, da TIA den S110 nicht unterstüzt, mit dem Starter an die CU. Und hier fängt mein Problem an.

Die PLC hat die 192.168.1.110 von mir bekommen und ist Pingbar und wie schon gesagt, über TIA Programmierbar.

Die CU hat die 192.168.1.120 von mir bekommen und ist ebenso Pingbar.( Siehe Screenshots)

Das Routing im Starter habe ebenfalls eingestellt. (Siehe Screenshot)

Als Fehlermeldung erhalte ich dann:

Verbinden mit ausgewählten Zielgeräten nicht möglich.

Was mach ich denn Falsch?


Seriell sieht es unwesentlich besser aus:

Da finde ich die CU zwar kann sie aber nicht in mein Projekt übernehmen. Was läuft da schief?

Grüße und danke an alle im Voraus

.PLC_PING.jpgS110_PING.jpgStarter_Routing.jpg
 
... versuch es mal im gleichen Netz. So wie ich Dich verstanden habe, willst netzwerkübergreifend zugreifen. Da gab es mal (gibt es noch ?) eine Einschränkung. Probier es zunächst mal im gleichen Netz aus.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

danke für die Antwort.

Mein PC ist im gleichen Netz wie die beiden Teilnehmer. Oder wie meinst du das?

Ich habe auch schon versucht mich direkt auf die Netzwerkschnittstelle der CU zu schalten. Das Ergebnis ist leider das gleiche...
 
Mach doch mal ein leeres Starter Projekt und click dann mal auf den gelben Icon. Dann werden das Netzwerk durchsucht und Dein Antrieb wird angezeigt. Welche Adresse hat Dein Netzwerkadapter?
 
Hi,

das hab ich schon versucht, da wird mir der Antrieb leider nicht angezeigt.

Mein Netzwerkadapter hat die 192.168.1.24

Grüße
 
Hallo Zako,

danke für deine Mühe. Ich habe das Problem gelöst bekommen.

Ich hatte mir von Siemens den Starter aus dem Netz geladen und installiert. Bei der Installation des Support Packets hatte ich dann von der CD 2 die V4.4 und da die exe aus dem INT Ordner installiert.

Nach Installation der exe aus dem OPT Ordner und der Version 4.7 funktioniert alles wie es soll.

Grüße

Chris
 