„Systemfehler melden“ hat nach Zu- & Abschaltung einer Profinetstation keine Funktion
Hallo zusammen,
Ich arbeite mit einer Siemens S7 CPU319-3 PN/DP & einer dezentralen ET200M-Station, die über Profinet verbunden ist.
Im Normalbetrieb arbeitet die Funktion „Systemfehler melden“ mit einer Baugruppe auf der dezentralen Station wunderbar.
Schalte ich die Station im Fehlerfall (Diagnose steht an) mit SFC 12 ab & anschließend mit unverändertem Zustand der Baugruppe (Diagnose steht an) wiederum mit SFC 12 wieder zu, wird der anstehende Diagnosefehler nicht wieder neu gemeldet. Erst ein Wechsel des Diagnosezustandes führt wieder zu einer korrekten Funktion.
Gibt es eine Möglichkeit nach Zuschalten der Station diese unveränderte Diagnose erneut gemeldet zu bekommen?
Vielen Dank für Eure Mühe im Voraus
Hallo zusammen,
Ich arbeite mit einer Siemens S7 CPU319-3 PN/DP & einer dezentralen ET200M-Station, die über Profinet verbunden ist.
Im Normalbetrieb arbeitet die Funktion „Systemfehler melden“ mit einer Baugruppe auf der dezentralen Station wunderbar.
Schalte ich die Station im Fehlerfall (Diagnose steht an) mit SFC 12 ab & anschließend mit unverändertem Zustand der Baugruppe (Diagnose steht an) wiederum mit SFC 12 wieder zu, wird der anstehende Diagnosefehler nicht wieder neu gemeldet. Erst ein Wechsel des Diagnosezustandes führt wieder zu einer korrekten Funktion.