Step 7 NTC- Wiederstand von Heizung an SPS auswerten

Kleiny11

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
ich brauche hier mal eure Hilfe.

Ich wurde gefragt ob ich mir mal eine alte Heizungssteuerung vornehmen kann.
Es handelt sich um eine alte Schlüter Aufladesteuerung.
Diese arbeitet über Nachtstrom und heizt die Fussböden elektrisch auf.
Jeder Raum hat eigene Heizkreise und auch je einen eigenen Bodenfühler.

Jetzt kommen wir zu meinem problem...:?:
Ich habe als Bodenfühler NTC´s mit einem Wiederstand von 1600 Ohm bei 25 Grad, die ich nicht austauschen kann!!!
Nun brauche ich irgendeine Lösung die Fühler an einem Analogeneingang auszuwerten.
Ich habe für die NTC´s auch eine Wertetabelle die ich anfügen werde.

So weit ich mich schon informieren konnte müsste ein Spannungsteiler errechnet werden, was ich schon versucht habe jedoch überhaupt nicht sicher bin ob ich richtig liege...
Ich müsste auch 2 verschiedene bereiche einmessen, einmal für die Räume 5-60 Grad und für den Außenfühler -15-25 Grad.

Meine Bitte an euch, währen Lösungsvorschläge bezüglich der Hardware um diese Fühler auswerten zu können.

Danke schon vorab.;)
 

Anhänge

  • Wiederstandskurve.zip
    5,2 KB · Aufrufe: 32
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
S7-315 2DP wird es werden und danach ist noch alles offen.
Arbeite recht gerne mit den Profibus-Kopplern von Beckhoff.
Aber eigentlich ist da noch alles drin.

Gesendet von meinem HUAWEI P7-L10 mit Tapatalk
 
Du könntest eine Analogeingabebaugruppe SM 331; AI 8 x 13 Bit; 6ES7331-1KF02-0AB0 nehmen, auf Widerstandsmessung 0..6 kOhm einstellen und den gemessenen Widerstandswert mit der NTC-Kurve nach Temperatur umrechnen.

Harald
 
Könnte man einfach eine Analogkarte mit 6kOhm Nehmen und da einen Paralellen Widerstand dazuhängen?

mfG René

edit: Man könnte einen 10kOhm Wiederstand paralell zum NTC hängen das Polynom anpassen und könnte dann mit einer Siemens 0..6kOhm Karte den Messbereich abdecken. (Y = 8E-05x4 - 0.0015x3 + 1.5534x2 -122.05x + 3491)
 
Zuletzt bearbeitet:
Na Ja das stimmt, es gibt diese Regler noch jedoch muss anbei die komplette Steuerung ausgetauscht werden da die Zentralsteuerung einen schaden hätte und alle Regler zerschossen hat... Kosten Ca. 2000€ nur Material...

Davon ab soll auch ein wenig was angepasst werden da noch keine Raumfühler installiert sind.
Und da wird dran eine S7 wieder interessant...


Gesendet von meinem HUAWEI P7-L10 mit Tapatalk
 
Nur so am Rande. Wenn du es mit ner 315er machen willst.
Nimm lieber die 315-2 PN/DP. Die kostet nicht viel mehr.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du könntest eine Analogeingabebaugruppe SM 331; AI 8 x 13 Bit; 6ES7331-1KF02-0AB0 nehmen, auf Widerstandsmessung 0..6 kOhm einstellen und den gemessenen Widerstandswert mit der NTC-Kurve nach Temperatur umrechnen./QUOTE]

Okay die Karte kann nun 0-6 kOhm messen, dass würde für meine Innenräume reichen jedoch für den Außenfühler nicht... da ich da bis 13 kOhm messen müsste. Was macht man da?
 
Du könntest eine Analogeingabebaugruppe SM 331; AI 8 x 13 Bit; 6ES7331-1KF02-0AB0 nehmen, auf Widerstandsmessung 0..6 kOhm einstellen und den gemessenen Widerstandswert mit der NTC-Kurve nach Temperatur umrechnen./QUOTE]

Okay die Karte kann nun 0-6 kOhm messen, dass würde für meine Innenräume reichen jedoch für den Außenfühler nicht... da ich da bis 13 kOhm messen müsste. Was macht man da?

z.B. was ich in 5 geschrieben habe.
Kommt halt drauf an wie genau du das ganze haben willst.

mfG René
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Okay das hört sich ja recht simpel an.
Also zur Genauigkeit kann ich nur sagen, dass es auf 2 Grad nicht an kommt.

Ich habe auch die Geschichte mit dem Messwandler vor Augen gehabt jedoch hab ich noch keinen gefunden der direkt auf 1,6 kOhm NTC´s klar kommt.
Könnte es denn wohl mit einem für 1 kOhm klappen?

Zu dem habe ich auch nochmal bei Beckhoff gesucht und bin auf was interessantes gestoßen.
Ich baue mal was im Anhang ein, die Karte kann 1,8 kOhm NTC direkt messen... nur wieder die frage klappt das:confused:
 

Anhänge

  • KL3208.pdf
    251,7 KB · Aufrufe: 21
Okay die Karte kann nun 0-6 kOhm messen, dass würde für meine Innenräume reichen jedoch für den Außenfühler nicht... da ich da bis 13 kOhm messen müsste. Was macht man da?
Die mehrmals erwähnte Variante mit den 10 kOhm parallel schalten wird funktionieren.

Oder Meßwandler NTC zu 10V/20mA: http://www.rinck-electronic.de/rinck2001/pdf/B308_D_MV-NTC.PDF

Eine S7-315 kommt mir ein bisschen oversized vor. Preislich wäre da vermutlich was günstigeres mit Beckhoff/Wago/(Phönix?) und deren Spezial-Klemmen möglich.

Harald
 
Schau dich doch mal etwas besser bei Beckhoff/Wago um.
Die haben beide sehr gute Baureihen die eigentlich genau dafür gedacht sind. (Hausautomatisierung)
Das was du vor hast ist ja nichts anderes.
Wenn du dir beim suchen schwer tust, kannst du auch bei ihnen nachfragen.
Werden dir sicher helfen können bei deiner Entscheidung.

Und ja eine S7-315 ist meiner Meinung wirklich zu viel des guten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
bei mir werkelt für meine Ofensteuerung ein kleiner BC9000 von Beckhoff.
Da passen solche Klemmen prima dran und die Dinger kosten in der Bucht n Appel und n E*...

LG
Shrimps
 
Hallo Leute


tut mir leid das ich dieses Thema wieder ausgrabe aber ich habe folgendes Problem.


Habe eine NTC 10Kohm verbaut und möchte diesen an SPS anbinden (0-90°C).

Hardware 6ES7 134 4NB51 0AB0 oder 6ES7 134 4GD00 0AB0



Das ich einen anderen Fühler verbauen kann ist mir klar, mich würde interessieren ob es Preiswerte Möglichkeit gibt diesen an die SPS mit der oben genannten Hardware einzubinden.



Danke Grüße
 
Zurück
Oben