TIA CPU 1512SP-PN / Energy Meter Daten einlesen

Bananenbier

Level-1
Beiträge
25
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin moin,

Ich habe mal wieder ein Problem :confused:

Ich habe eine 1512-SP-PN CPU (6ES7512-1DK01-0AB0) und möchte über mehrere Energy Meter (6ES7134-6BF00-0BD0) folgende Daten einlesen:

- Strom L1
- Strom L2
- Strom L3
- Wirkleistung
- Leistungsfaktor gesamt

Ich bin nur einfach zu blöd :cry:

Ich habe es schon auf mehreren Wegen Versucht (Siemens Bausteine, SFB 52 und direkt über E/A)

Ich bekomme einfach keine Werte rein. also 0.0
Hardware ist alles grün.

Was mach ich falsch. ich wäre über jede Hilfe sehr dankbar
 

Anhänge

  • Prog.jpg
    Prog.jpg
    113,6 KB · Aufrufe: 74
  • Hard.jpg
    Hard.jpg
    219,6 KB · Aufrufe: 61
Welchen Wert würdest du denn erwarten ... d.h:
Wie groß wäre beim aktuellen Primärstrom denn der Sekundärstrom des Wandlers?

Prinzipiell gibt es in den Baugruppenparametern noch einen Parameter "Untergrenze Strommessung", welche von 20 - 250mA eingestellt werden kann.
Standard sind wohl 50mA. Daraus folgt, wenn dein Primärstrom derzeit kleiner als ca. 12,5 A ist, dann muss bzw. soll die Baugruppe gemäß Definition sogar "0" anzeigen, bzw. selbst bei 20mA müsst dein Primästrom mindestens 5A betragen, das die Baugruppe "irgendwas" anzeigt.

Mfg
Manuel
 